Waterleiding in betonnen vloer

Willem101

  • #1
Hallo,

Ik wil een koud waterleiding (22mm) in een betonnen vloer leggen. Daarvoor moet ik een sleuf maken om deze daarin te plaatsen. (ongeveer 1,5m met een knik) En deze vervolgens weer op te vullen met beton of cement. De sleuf maak ik bij voorkeur zo ondiep mogelijk. Daarom de volgende vragen:
- Moet de leiding perse in een mantelbuis, of kan deze ook zonder mantelbuis in de sleuf?
- Hoe dik moet de dekking boven de sleuf zijn?

Alvast bedankt,

Groet,

Willem
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Waar ga je de waterleiding van maken?
Koper of kunststof?

Groeten b
 

Willem101

  • #3
Het gaat om een koperen leiding. De (soldeer)koppelingen komen niet in de betonnen vloer te liggen. Het gaat dus echt alleen om de leiding die in de vloer komt te liggen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Mantelbuis erom heen.
 

Willem101

  • #5
En waarom? En hoeveel dekking is er dan noodzakelijk?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #6
Omdat koper aangetast gaat worden door de cement dek vloer, met lekkages tot gevolg.

groeten b
 

Willem101

  • #7
Oké, bedankt, dan toch maar een mantelbuis er omheen. Nog iemand een idee hoeveel dekking er noodzakelijk is. (Dus hoeveel cement boven de leiding met buis)
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #8
De dekking van de buis mag 0 mm zijn.
Dus de mantel mag gelijk liggen met de bovenkant van de vloer, omdat die verders niets meer doet.
 