Water uit overdrukventiel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste medeklussers,

Als er water wordt gevraagd door bv. de kraan of wasmachine, komt er wat water uit mijn overdrukventiel.

Als ik de kraan goed open zet en dan snel weer dicht komt er ook water uit met wat druk volgens mij.

Expansievat lijkt niet kapot te zijn, druk blijft gelijk.

Weet iemand wat er aan de hand is?

Bij voorbaat dank :)
 
Wat meer info graag over de c.v. ketel, welk merk en type.

Hoe hoog staat de druk van de c.v. installatie ?

Zou een lekke boiler of warmtewisselaar kunnen zijn.
 
Hebben we het hier over de inlaatcombinatie / 8 bar overdtukventiel in de kw leiding dan is er niets aan de hand.

Foto aub
 
Bedankt voor jullie snelle reactie!

Hier wat foto's.
Ik heb er zelf echt geen verstand van, nog wat zitten zoeken op internet en ik dacht ook aan een inlaatcombinatie.

Hier komt het water uit:
111925_IMG20151115WA0000_1.jpg


Merk en type:
111925_DSC_0055_1.jpg
 
Of je hebt behoorlijk wat druk op de koud water zijde staan
Of je inlaatcombinatie moet gewoon vervangen worden.
Normaliter gaat deze alleen lekken als er warm water gemaakt wordt of direct daarna
 
Dank voor jullie reactie.

Toch maar een specialist erbij halen.
Iemand enig idee wat het kost om een inlaatcombinatie te laten vervangen?

Of kan ik zelf nog iets proberen, zoals de druk op de koud water zijde verlagen?
 
Is een knel setje. Gewoon water bij Hoofdkraan dicht.
Warm water kraan open zetten, en dan vervangen.
 