Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Wat heb je voor een apparaat?
Olieketel, kolen, gaswand, moederhaard, combiketel, HR of VR, staand of hangend, oud of nieuw?
(een merk of type kan ook helpen, en een foto helemaal)
Heb je een foto van de 'schoorsteen', liefst eentje waarop ook de 'stoompluim' te zien is als de ketel in bedrijf is. Misschien inlaat/uitlaat omgewisseld.
De foto is niet heel duidelijk, maar de zwarte buis die links boven zit is volgens mij de lucht toevoer. Dus als daar water doorheen komt is het logisch dat het er links onder uitkomt.
Kun je ook eens een foto plaatsen van de doorvoer die op het dak zit?
Hoezo is dit geen muurdoorvoer? Is misschien niet meer zo hedendaags, maar zou gewoon moeten werken lijkt me. Enige wat ik me voor kan stellen is dat via het zwarte randje dat links onder uitsteekt er water naar binnen loopt.
Het zou gewoon moeten werken?
Een auto zonder remmen werkt ook, maar daar ga je ook niet me rijden.
Nu loop er water je ketel in en je krijt te horen dat het zo niet hoort maar je wilt het zo laten want het moet werken.
Nogmaals dit is geen juiste geveldoorvoer dus werkt het niet zoals het hoort!
Kijk ff in de gebruiksaanwijzing als je weet wat dit is, hier staat beschreven wat je mag gebruiken.
Maar ja zelf aangelegd of door de beun, en nou lopen zeuren als je te horen krijgt als het niet klopt.
Als niemand hier iets over gezegd heeft is er dus ook nog nooit juist onderhoud aan het toestel uitgevoerd.
Maar het zou moeten werken.
Pas het aan zoals het hoort!
Ik zei toch niet dat het zo moest blijven? Ik was alleen nieuwsgierig waarom dit geen muurdoorvoer is, want ik heb deze soort doorvoer wel eens vaker aan de muur gezien en als dakdoorvoer lijkt me dit type ook niet erg geschikt. Volgens mij loopt er niemand te zeuren en bovendien is dit niet eens mijn topic..
Het gaat er niet alleen om dat het werkt, maar rookgasafvoer/luchttoevoer moet ook aan voorschriften voldoen. Na 1 april 2022 wordt dit zowiezo afgekeurd.(als dit in NL is.)
Een parallelmuurdoorvoer is volgens de installatiehandleiding bij een C13 niet toegestaan.
Gesloten uitvoering
Uitmonding in de gevel.
Instroomopening voor de luchttoevoer ligt in hetzelfde drukgebied als de uitmonding (bijvoorbeeld een gecombineerde geveldoorvoer).
Niet iedereeen het vast met me eens.... maar als je op de zwart buis een bocht naar beneden zet lekt het innegavel niet meer....
Nieuwe muurdoorvoer is sowieso beter.