Water in de douche word koud na een poosje

Hallo,

We hebben sinds kort een nieuwe badkamer nu hebben we een probleem.

Als we douchen en we zetten de kraan vol open dan word het water op een gegeven moment koud. Als we dan kraan dan half open zetten word het water weer warm. Zou het kunnen dat de CV ketel het water niet zo snel kan verwarmen of moet dit eigenlijk niet uitmaken?
We hebben in de nieuwe badkamer een regendouche maar hetzelfde probleem is er met de handdouche. Bij andere kranen hebben we geen last ook niet bij de handdouche van het bad.

De CV die we hebben is Intergas kombi kompakt HRE 36/30.

Groet jarco
 
Zit er nog iets na de ketel richting de douch? Omdat je met andere kranen geen last hebt.
Waar staat de parameter op van het warm water vermogen?
 
een cw 5 toestel moet toch cker 9 ltr per minuut op 60 graden kunnen leveren gemengd levert dit minimaal zon 12 tot 15 liter per minuut op mits het leidingwerk van voldoende grote is.
ga of laat is bij de ketel kijken wat hij aangeeft als hij in bedrijf is en dan geen ww meer levert
 
Bij m'n collega hebben ze ook een regen douch en de zelfde ketel deze trekt het met gemak.

Controleer voor de zekerheid parameter 4 waar deze op staat.
-wat is je ingesteld water temperatuur?
-welk jaar is je ketel?

16406408038854322350205138771293.jpg
 
Zoals hierboven word geschreven door marc.88 .
douch laten lopen. En dan bij de CV ketel het steeksleuteltje op de bediening vasthouden dan kun je de daadwerkelijke temperatuur zien van het water. Dan kan je kijken of deze zakt of niet.
 