Wat nog te vereffenen bij renovatie badkamer ?

Niks lastigs aan:
Een zwaluwstaartvloer hoort met 10mm vrije ruimte rondom gelegd te worden.
Er kan van alles verzonnen worden, maar zolang er geen wapening in de vloer doorgelegd is naar een andere ruimte dan kom je bij "niet vereist" uit.
Maar het mag wel, dus doe waar je het beste bij slaapt.

Dat het altijd veiliger zou zijn:
Een keer gezien dat de douchestang in een elektra leiding geschroefd zat, een schroef zat tegen de blauwe draad. Dat was goed te zien nadat de draden eruit getrokken waren, koper zichtbaar en corrosie.
Douchestang van kunststof en toch werd er wel eens wat gevoeld.
Is het dan beter met of zonder vereffening van de kraan en doucheput?
 
Weet je dat zeker?
Douchestang/kop onder spanning, dan sta ik liever op een vloer die zo min mogelijk geleid (grote weerstand) en dan raak ik liever een kraan aan die niet geleid.
 
Een kunststof glijstang is onmogelijk te vereffenen.

Maar dat is juist het idee van vereffenen: als er op één onderdeel spanning komt, komt er overal spanning op zodat er geen onderlingen verschillen zijn. Daardoor kun je nooit een schok krijgen.

Het geheel van de vereffening wordt aan aarde gekoppeld zodat eventuele spanning wel afgevoerd zal worden en bijvoorbeeld de aardlekschakelaar uit zal gaan.


Daarnaast zijn er volgens mij ook nog voorschriften over leidingen in de muren van de badkamer, minimale diepte enz. Of over de minimale afstand van leidingen van andere ruimten.

Zodat een schroef van een onderdeel uit de badkamer geen leiding van een andere ruimte kan raken.
 
Toch snap ik de gedachte van Jackd. Door de drain en lewisplaat te vereffenen / aarden maak je de vloer opeens opeens goed geleidend in de beschreven situatie

Wel grappig dat ik nu opeens ga nadenken over de meest extreme voorbeelden. Terwijl ik al meer dan 15 jaar de huidige badkamer gebruik zonder enig gevoel voor gevaar.
Misschien is het wel verstandig om geen vrij WCD te laten plaatsen. Dan hoef ik niet na te denken wat er allemaal kan gebeuren bij het gebruik van fohn of opladers.
 
Douchestang/kop onder spanning, dan sta ik liever op een vloer die zo min mogelijk geleid (grote weerstand) en dan raak ik liever een kraan aan die niet geleid.

Ik sta dan liever op een vloer die hetzelfde potentiaal heeft als de douchekop... En die via een betere geleider met die douchekop is verbonden. Dat voorkomt namelijk dat ik de geleider ben.

Volgens mij is dat ook het principe achter potentiaalvereffening.
 
Dat kan alleen als je een draadje van de kraan naar de stang legt.

Ik geef hier alleen een praktijkvoorbeeld dat vereffening niet altijd veiliger is.
Doe ermee wat je wilt.
De NEN vereist het niet zomaar niet.

Moet wel toegeven dat wij die dit soort dingen vaker doen de meest gekke dingen tegenkomen en juist nog meer dan normaal omdat we erbij geroepen worden als anderen er niet uitkomen.

Gewoon die WCD erin, de NEN staat dat toe. Hooguit niet doen als er personen in huis zijn die een gevaar vormen, maar die zouden dan ook een verlengsnoer kunnen pakken.

ps. ik heb nog ergens foto's..
 