Toch nog wat elektra vraagjes voor de badkamer

Biker

  • #1
Hallo,

ik heb al div topics afgezocht, maar vind nog wat onduidelijkheid,
Vandaar even een situatieschtes, zodat ik mischien wat advies kan krijgen op de directe situatie

Ik ga binnenkort mijn vader helpen met zijn badkamer,
de oorspronkelijke badkamer word alleen toilet met fontijntje
de aangrenzende slaapkamer word badkamer,

de voeding loopt vanaf de meterkast, naar deze toekomstige badkamer (huidige slaapkamer)naar de centraaldoos, zonder aarde,
vanuit deze centraaldoos gaat deze nog naar zolder, en naar de toekomstig toilet (huidige badkamer)

Dus er gaat zowieso een aarde draad 2.5mm2 getrokken worden van de MK naar de toekomstig badkamercentraaldoos, (en dan trek ik m ook maar gelijk door naar de zolder en toekomstig wc

Vanuit die centraaldoos, ga ik met 2.5 mm2 naar een centraal aardpunt toe

vraag 1, mag dat centraal aardpunt boven het plafond zitten (makkelijk toegankelijk vanuit de zolder) of moet het perse in de badkamer?
eigenlijk ook dezelfde vraag voor de centraaldoos,

vanuit centraal aardpunt ga ik met vertinde draad naar cv leidingen, waterleidingen, matten onder vloerverwarming,

vraag 2, hoe dik moet deze vertinde draad zijn? en moet ik de radiator ook nog appart vereffenen als de waterleidingen (op 2 meter afstand) al vereffend zijn (hetzelfde geld eigenlijk voor kranen)

rvs drain lijkt me niet nodig omdat deze alleen met beton en pvs in aanraking komt

verder komt er een wastafelmeubel, met spiegel en daarin verwerkt een wcd, en verlichting,
in neem aan dat ik gewoon achter de spiegel of net boven de afwerklijst een 230 aansluitpunt hiefvoor mag creëren (vind soms nogal afwijkende regels voer de zones, tbv een wastafel (aansluitpunt komt wel meer dan 60cm van rand van bad en douche af)


verder de verlichting, dat worden spotjes, mag dat gewoon 220 zijn, plafond ook boven de douche (hoogte +-2.45)

en boven bad, moet ik hoogte vanaf badrand tellen of vanaf vloer, hierover vind ik ook nogal wat tegenstrijdigheden,
 

Fiesiekus

  • #2
  1. Ja, als CAP daar toegankelijk is, is dat oke.
  2. 4 mm2 in een PVC pijp, 6 mm2 als ie gewoon "vrij" loopt. Waterleidingen moet je vereffenen bij de kra(a)n(en). In het kastje eronder bijv. Dan hoeven de waterleidingen niet apart aangesloten te worden. Radiator wel met CAP verbinden, of de CV-leidingen.

    Alles boven 2,25m valt buiten de badkamerzone-indeling. Ga maar uit vanaf bodem bad.
 

Biker

  • #3
Ad:1 mag dat ook met de centraaldoos?


en bedankt voor je snelle antwoord
 

Fiesiekus

  • #4
Ja, let ook even op de correctie in mijn vorige bericht!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
De drain en de vloer moeten ook opgenomen worden in de potentiaalvereffening.
 