Wat nog te vereffenen bij renovatie badkamer ?

Ook al is dit onderwerp al vele malen aan de orde gekomen, stel ik vanuit mijn situatie toch maar de vraag : wat moet ik nog vereffenen bij het vernieuwen van mijn badkamer. Het gaat om een kleine badkamer met een WC, wastafel, radiator en douche.

Ons huis is uit 1968 ( NL ) en heeft een houten verdiepingsvloer.
Alleen in de badkamer is een zwaluwstaartplaat onder de vloer aanwezig , die niet doorloopt naar andere ruimtes. Deze vloer ligt dus geïsoleerd.
Ook zitten er in de vloer geen andere leidingen, die doorlopen naar andere ruimtes. ( allleen wastafel en douche leidingen ) En er zijn verder ook geen elektrische apparaten aanwezig zoals bv een wasmachine.

Bij de verbouwing worden alle water-leidingen vernieuwd door kunststof leidingen.
Er wordt een elektrische geïsoleerde radiator ( klasse 2 ) geplaatst.
Douche-drain afvoer wordt verbonden via een PVC afvoer

Mijn vraag : wat moet ik straks dan nog vereffenen ? ( er is nu nog geen cap aanwezig )
 
Laatst bewerkt:
Dat zijn de verplichtingen volgens NEN normen ?
Ik probeer meestal theoretisch een situatie te bedenken over het mogelijke gevaar, maar kan er nu geen bedenken.

Een aardmat is volgens mij gezien de vloeropbouw niet noodzakelijk ?
( er komt straks ook geen elektrische vloerverwarming )
 
Ik denk dat die zwaluwstaartvloer wel degelijk een gevaar vormt. Want als er ergens onder je vloer een elektraleiding of elektradoos in de buurt van die zwaluwstaartplaten zit, bestaat er de kans dat als er iets niet lekker zit (bijv. een verkeerd aangebrachte schroef die ergens door een leiding gaat en contact heeft met de zwaluwstaartplaten), de hele vloer onder de volle 230 V komt te staan. Er zijn in het verleden nogal eens wat gevallen geweest met dodelijke afloop, waarbij de vloer van een badkamer onder spanning bleek te staan. Niet voor niets heeft men die verplichting opgelegd om een aardmat aan te brengen.

Tenzij de zwaluwstaartplaten zelf aan het CAP liggen natuurlijk, dan zou het naar mijn redenatie minder kwaad kunnen. Maar of dat dan betekent dat je dan geen aardmat hoeft aan te brengen weet ik niet, heb geen inzage in een NEN.
 
In principe wordt bij een betonvloer de wapening verbonden aan het Cap.

Aardmat op zich is geen verplichting, vereffening is dat wel.
Een aardnet is een extra mogelijkheid als de wapening niet bereikbaar is bijvoorbeeld. Ik dacht dat het zelfs een Nederlandse oplossing is om een vloer alsnog te kunnen vereffenen

Max netmaat is 15x15cm. Stel dat de wapening grotere maat heeft dan die, dan een aardnet.



Ik ben van mening op basis van de Nen dat in dit geval geen vereffening hoeft worden toegepast.

Alle leidingen, vloer en drain zijn elektrisch geisoleerd ten opzichte van omliggende ruimtes.
 
Ik ga met Henk mee: Niks

Als het zonder veilig is, dan kan je vereffening zelfs als een risico zijn, want de aarde kan ook onderbroken worden en dan kan de vereffening er juist voor zorgen dat iets onder spanning komt te staan.

Maar het is een tijdje terug dat ik een vergelijkbare badkamer heb gedaan.
Ben wel nieuwsgierig is er iets veranderd is, dus of het moet, niet hoeft of zelfs niet mag.
 
Niet mee eens. Vloer is niet elektrisch geïsoleerd. Dus vloer, aardenet, montagebeugels verbinden dmv CAP. En CAP verbinden met aarde.
 
Hoezo is de vloer niet elektrisch geïsoleerd. Zwaluwstaart-plaat ligt op een houten verdiepingsvloer, waarbij de zwaluwstaart plaat niet doorloopt naar andere ruimtes.
 
En wat als er onder de zwaluwstaartvloer een electrische leiding loopt waar doorheen wordt geschroefd?
De zwaluwstaartvloer is volgens de NEN een ' vreemd geleidend deel' en dus vereffenen en aarden.
 
In de Nen wordt alleen genoemd "aanraakbare metalen constructiedelen"

Daar valt die zwaluwstaartplaat dus niet onder, want die is niet aanraakbaar.

De NPR5310 geeft een wat uitgebreidere uitleg.

20260611_161249.jpg
 
Je hebt de letter van de wet en de geest van de wet... Zolang er geen plafond onder zit zijn de platen aanraakbaar.
En daarnaast situaties waarin de onderkant van de vloer (bij onderhoud bijvoorbeeld) wel aangeraakt wordt.
 
Ik kwam nog een schema tegen en vervolgens kom ik toch aan het twijfelen. Ik neem aan dat dit schema nog steeds van toepassing is.

De badkamer vloer ligt wel met een lewisplaat op een houten constructie, maar de badkamer grenst wel aan een muur van de buren. Ik heb dus niet gedacht aan de wanden mbt vreemd geleidend deel.
De muur van de badkamer, die grenst aan de buren is volgens mij een betonmuur en daar zal vast een bewapening in zitten. ( en lopen door naar een andere ruimte ) Nu weet ik niet zeker of de lewisplaat in de badkamer vrij ligt van deze betonmuur.

Al met al, toch wel meer onzekerheden.
IMG_0592.jpeg
 
Is het veel moeite om te vereffenen en aarden? Want dat is altijd veiliger. Je kunststof leidingen hebben toevallig geen aluminium beschermlaag?
 
Ter info : Wanneer er volgens NEN iets moet gebeuren, geen probleem hoor. Het is alleen een lastig onderwerp, waarbij ik zeker wil weten dat ik de juiste beslissing neem.
 