Warmtepomp zwembad schakelt steeds uit

Oke de installatie handleiding van de warmtepomp geeft een flow op bij de XPI van 4-6 M3/H bij een 9 kW verwarmingsvermogen.
Welnu de pomp vanuit je zwembad pompt 10 m3/h over je warmtepomp deze flow kan je warmtepomp niet verwarmen, en staat dus op zijn top te draaien.
Zal hierdoor regelmatig invriezen en in zijn ontdooi programma gaan.
En als dit te vaak in een bepaalde tijd gebeurt schakelt de WP zichzelf meestal uit.
Je moet je pomp zo regelen dat deze rond de 4-5 m3/h door de warmtepomp heen laat gaan.
Dan kan hij met het beschikbare warmte vermogen aan gaan en blijven draaien tot je zwembad op temp is.

Maar ik lees op de site van de pomp bij de specificaties dat deze niet regelbaar is.
Adviseer je een regelbare pomp aan te schaffen die regelbaar is in een bereik van je warmtepomp, dus een pomp die minimaal 3 m3/h uur doet en regelbaar is tot je max flow van 6 m3/h hierdoor kan je de pomp beter regelen waardoor deze ook niet op zijn piek hoeft te draaien.
 
de fabrikant geeft iig aan dat de aanbevolen flow over de machine 3/4 m3 in het uur moet zijn dus de flow knijpen aan de perszijde van de pomp en afregelen tot ongeveer een 3,5 a 4 m3 in het uur
 
@De loodgieter & @Marcn.88 : Ah ha , dat had ik niet gedacht . Mijn gedachtengang is dat het niets zou uitmaken, De energie die uit de warmtepomp komt gaat naar het water , of dat nu in veel of weinig water is maakt niet uit ... het komt toch allemaal in het zwembad ....... NEE DUS! interessant.

Wat zijn de aanbevelingen?

1) Nieuwe pomp die regelbaar is zoals de loodgieter zegt
2) Afknijpen zoals MArcn.88 ?

Graag zou ik eerst willen testen of dit inderdaad het probleem is , dus afknijpen heeft mijn voorkeur.

1.png


-Is dit een oplossing om ertussen te zetten?
-Hoe kan ik de juiste max flow bepalen? , is daar iets voor?
-Indien dit de oplossing is , kan dit een permanente oplossing zijn , of gaat daar de aanvoerpomp van kapot?


De Warmtepomp heeft ook een foutcode voor overdruk zie ik ( Foutcode 1 ; E1) , waarom is die nooit gekomen?

Ik ben erg benieuwd...

bedankt,
Cor
 
Normaal gesproken zet je er een bypass tussen, dan kun je flow naar de warmtepomp goed regelen.

Zie ook de tekening uit de handleiding, post #10 nummer 3
 
De primaire en secondaire flow dienen uiteraard wel op elkaar afgestemd te worden wil je de warmte optimaal over kunnen dragen.
Kan hem proberen af te knijpen zoals Marcn aangeeft. Heeft alleen een nadeel dat je pomp dit meestal niet zo fijn vind om van 10 m3/h naar 4-5 m3/h terug geknepen word denk dan aan koeling en stroomverbruik. Maar om te testen is het uiteraard prima.

Kan op 2 manieren google maar ff op manier
1 = flowmeter pvc 50 komen er zat naar voor let wel op het bereik van de schaal!
2 = regelbare pomp op volume en die ken je zo duur maken als je zelf wilt (let ook hier weer op de minimale en maximale flow vooral de minimale flow!
 
Ah ja , Ik ga komende week met zo'n bypass aan de slag. ben benieuwd , hopelijk is dat de oplossing.

Ben alleen opzoek naar een eenvoudige flowmeter.
Zoiets:
1.png


Zijn niet duur en de Bypass kraan hoeft in principe maar 1 keer afgesteld te worden.
Kan Zo#n flowmeter die hierboven afgebeeld is horizontaal geplaatst worden , of MOET dat vertikaal?

Bedankt,
Cor
 
je kunt ook de in en uitgaande temperatuur meten, de meeste wp willen graag met een delta t van 5 tot max 10 graden draaien
 
@Auto-Geen : Dat is jammer, dat zouden een hoop extra bochten worden.
@Marcn.88 : dat is zowiezo een goed idee om in de buizen 2 temp sensoren in te bouwen ..

Ik laat het weten als ik die Bypass gebouwd en getest heb.

Als iemand nog een link heb naar een goedkope flowmeter hou ik me aanbevolen. ( 50mm)

Thanks,
Cor
 
@De loodgieter : UIteraard. Was even druk , want we hebben een blikseminslag gehad en heel veel electronica kapot gegaan en dat had prioriteit. inmiddels is het meeste weer up en running.

Deze week de nieuwe koppelingen binnengekregen en een bypas gemaakt ( ook meteen 2 Temp sensorsn ingebouwd).
Maar helaas, geen verandering.

Flow meter heb ik nog niet binnen en de temperatuursensoren zijn nog niet aangesloten , dan kan ik pas eind volgende week doen als ik weer thuis ben.

Geprobeerd:
1) Kranen beide half open, dat zou dat theoretisch een flow moeten hebben van een 4m3 per uur.
nog steeds schakeld de warmtepomp zich uit.
2) De toevoer kraan op 3 kwart dicht gezet en die van de bypas op 3 kwart open: precies hetzelfde resultaat.
3) de toevoer nog een beetje dichtgezet , toen kreeg ik de error (E3) dat er niet genoeg flow was.
Dan nog een keer geprobeerd met een heel klein beetje verder open zodat er geen foutmelding kwam . maar weer schakelde hij uit tussen de 20 en 40 minuten.


Erg jammer, ik denk niet dat de te hoge flow het probleem was.

Als ik volgende week weer verder eraan kan werken ,, heeft het zin om de temperatuur van in en uitvoer te meten voor het troubleshooten?

En de volgende stap is om het dakje af te breken zodat ik de afdekking van de warmtepomp eraf kan halen om te kijken of er iets bevriest wat @The headhunter in post 14 beschrijft.

****************************************
Die maxhine draait 50 minuten in de eerste run.
Je geeft aan dat de fan aftoert dit gebeurt normaal als er voldoende of teveel oververhitting is en je expantieventiel volledig open staat er is dan te weinig vloeistof.De volgende stap is dan normaal een lage druk storing en uit.
Ik weet niet of deze machine een lage druk melding genereerd, staat die melding in de manual?
Oorzaak is vaak gasgebrek, verstopte filterdroger, defect expantieventiel.

Filterdroger kan je met een thermometer meten, het verschil tussen in en uitgaande gas mag maximaal 1k zijn, vaak is ook zichtbaar dat vlak achter de droger en expantiventiel ijs op de leiding staat, de verdamping is daar dan te groot.

********************************

Hoe ga ik dat aanpakken met die thermometer? , ik heb hier temperatuur sensoren die ik ergens tegenaan kan houden , ook op m'n multimeter heb ik zo'n sensor. En waar zal ik dat moeten meten? Ik denk dat ik een foto moet maken van het interne gedeelte van de warmtepomp?

De druk waarover The Headhunter het heeft , we hebben het hier over de "flow" van het water , of over de druk van de gassen in het aparaat? de E3- foutmelding , is de "flow" van het water neem ik aan , die kreeg ik ook als ik de watertoevoer te ver dichtdraaide.

Bedankt,
Cor
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan