Warmtepomp zwembad schakelt steeds uit

Oke de installatie handleiding van de warmtepomp geeft een flow op bij de XPI van 4-6 M3/H bij een 9 kW verwarmingsvermogen.
Welnu de pomp vanuit je zwembad pompt 10 m3/h over je warmtepomp deze flow kan je warmtepomp niet verwarmen, en staat dus op zijn top te draaien.
Zal hierdoor regelmatig invriezen en in zijn ontdooi programma gaan.
En als dit te vaak in een bepaalde tijd gebeurt schakelt de WP zichzelf meestal uit.
Je moet je pomp zo regelen dat deze rond de 4-5 m3/h door de warmtepomp heen laat gaan.
Dan kan hij met het beschikbare warmte vermogen aan gaan en blijven draaien tot je zwembad op temp is.

Maar ik lees op de site van de pomp bij de specificaties dat deze niet regelbaar is.
Adviseer je een regelbare pomp aan te schaffen die regelbaar is in een bereik van je warmtepomp, dus een pomp die minimaal 3 m3/h uur doet en regelbaar is tot je max flow van 6 m3/h hierdoor kan je de pomp beter regelen waardoor deze ook niet op zijn piek hoeft te draaien.
 