Warm water probleem Nefit HRC 23VT

Sinds 2 dagen doet onze ketel vreemd.

Hij verwarmt de cv gewoon zoals het hoort, maar op het display komt om de paar minuten de 2 tevoorschijn, wat betekend dat hij de geringe hoeveelheid water in de cv aan het verwarmen is. Na alles ontlucht en bijgevuld te hebben blijft hij dit doen.

Het gevolg hiervan is dat als je nu onder de douche staat het warm water plotseling verdwijnt en na ongeveer 1 minuut te wachte weer terug is. Heeft iemand een idee waarin dit zou kunnen zitten en wat ik er aan kan doen? Het display geeft geen storingscode aan.
 
Deze sensors zitten in de warmtewisselaar gedraaid, aan de rechterkant.
Het zijn 2 RVS sensors met zwarte draad en witte stekker.
Wel vereist om het toestel af te tappen.
Eigenlijk een klusje voor de vakman....

suc6
 
Nou, vandaag maar gelijk 2 sensoren gehaald. Binnen 20 minuten zaten ze erin, en alles werkt weer naar behoren! :D

Hartelijk dank voor de tips.
 