Stel, je krijgt 1 fase binnen, 35A hoofdzekering.
Als je hier bijvoorbeeld 6 automaten van 16A achter plaatst zit je op 96A max.
Waarom gaat de hoofdzekering er niet uit? Hoe werkt dat?
En als je ergens in de installatie een volle sluiting maakt, hoe kan het dan dat de automaat EN de hoofdzekering er uit vliegen?