Combi ketel AGPO ferroli NEV324T , ketel is 16 jaar oud.

Afgelopen weekend ging waakvlam uit, telkens als de hoofdbrander stopte, constateerde ook dat de waakvlam te klein is, geprobeerd op het gasblok de vlam wat hoger te draaien gaf geen resultaat (halve slag linksom). Is de waakvlam brander nu verstopt?. Kan ik deze schoonmaken of moet ik een nieuwe bestellen.

m.vr.gr Peter
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
PeterBoomhut schreef:
schoonmaken of nieuwe Peter
schoonmaken ,helpt het niet dan een nieuwe kopen incl thermokoppel..
 

PeterBoomhut

  • #3
Eesrt schoongemaakt, dat hielp niet. Nieuwe waakvlamverstuiver en brander geplaatst incl thermokoppel. Nu gaat de vlam alsnog af en toe uit.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Volgens mij zit er op het gasblok een klein schroefje direct bij de aansluiting van het thermokoppel
Als je daar aan draait zal de waakvlam iets groter / kleiner worden
Niet meer dan een halve slag per keer verstellen.
 

PeterBoomhut

  • #5
Obelix2, dank voor de snelle reactie, heb nu zelfs anderhalve slag gedraaid maar de waakvlam brand er niet harder door, denk dan ook dat daar het probleem zit.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Dan zou ik bijna zeggen dat je gasvoordruk niet in orde is.
Of je gasblok is defect.

Draai anders eens verder met dat schroefje een slag of 3 - 4 .
Onthoud wel welke kant je opdraait zodat je weer eventueel terug kan naar de originele stand.
 

PeterBoomhut

  • #7
3 slagen linksom, maar geen effect. Druk meten kan ik niet, heb geen manometer of u-buis.
Hopelijk niet het gasblok, dat zijn dure dingen.

Peter
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Dan ga ik er bijna vanuit dat het gasblok defect is, als je naar de andere kant draait wordt de vlam dan wel kleiner?
 

Nickk22

  • #9
Koop een nieuw gasblok :)
 

PeterBoomhut

  • #10
Gasdruk waakvlam 4 halve slagen teruggedraaid, toen werd de vlam pas kleiner, dus stond al vol open.

Vraag is natuurlijk , de lengte van de (spaar)waakvlam is ongeveer 18mm en thermokoppel wordt goed verwarmd (gloeit rood op).

Wat ik wel ontdekte is dat de ventilator stil staat, terwijl die juist een laag toerental moet draaien om de waakvlam gassen te kunnen ventileren.

en het gebeurd niet iedere keer dat de waakvlam uitgaat, meestal 's morgens als mijn zoon om 7h gaat douchen is de vlam uit en niet iedere dag.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Als je thermokoppel rood gloeiend is dan is de waakvlam groot genoeg.

Ik weet heel even niet uit mijn hoofd maar volgens mij moet die ventilator idd op lage toeren blijven draaien zodat de afvoer gassen verwijderd worden.
Dan begint het bijna op een print probleem te lijken.
De eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik dan al bijna er aan moet gaan denken dat het (gezien de leeftijd van het toestel) het niet meer de moeite waard vind om die te gaan vervangen.
Die kost namelijk een kleine 200 euri
Agpo print vmf 6.1 3280125
Artikelnr. 8110710
3280125
 

PeterBoomhut

  • #12
Daar was ik al bang voor dat de kosten voor deze 16 jaar oude ketel het niet meer waard maken om onderdelen te vervangen ,

ventilator draait trouwens niet goed heb ik net gemerkt maakt af en toe een fluitend geluid en de ventilator kost ook 143 euri's

balen, en een goede ketel zal denk ik ook gauw 1500 kosten, hoog rendement vind ik niet nodig daar we veel op hout stoken en het apparaat meer voor douchen en eventueel nachtverwarming is

Obelix2, bedankt voor je hulp

Peter
 

Tumkie

  • #13
Opletten met zomaar aan gasblokken liggen draaien ZONDER meetapparatuur en kennis van zaken !!
Dit is normaal ENKEL voor techniekers van de fabrikant !!!!
 

Tiho

  • #14
Opletten ok, maar dat is wel heel extreme vorm van marktbescherming.
 

Tumkie

  • #15
METEN = WETEN
GISSEN = MISSEN
 

Tiho

  • #16
De techniekers van de fabrikant zijn niet de enige die kunnen meten gelukkig.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #17
Laten we het hier maar op veilig houden, iedereen kan meten maar dat wil niet zeggen dat de gegevens goed geïnterpreteerd worden.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #18
Een standaard antwoord van mij is:

meten is weten, als je weet wat je meet ;)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #19
Heren jullie schieten in mijn ogen het doel voorbij.
Het ging hier over het feit dat een waakvlammetje uit ging.
Hier heb ik op geantwoord dat die hoger afgesteld kon worden.
Daarna werd aangegeven door TS dat de thermokoppel rood gloeiend werd.
Dat is OK.

Dus veel te meten hoef je dan niet alleen eventueel de ionisatie stroom,na correctie van een collega: de spanning!!!!! echter bij een roodgloeiend thermokoppel schenk ik je die meting.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #20
Ik raak het even kwijt, bij een thermokoppel ionisatie stroom meten :?:

De opgewekte spanning van een thermokoppel is een gewoon spanninkje en een gewoon stroompje. :wink:

Meten met een milivolt meter en een spanning meten tussen de 5 en 16 mv. :wink:

Ionisatiestroom meten doe je bij een ionisatiepen die in een gasvlam is opgesteld die stroom meet je in dc microamperes. :wink:
 