Vvw-radiatoren waterzijdig inregelen

Huttn

  • #1
Hallo,
heb via de zoekfunctie al het nodige kunnen vinden over waterzijdig inregelen, toch lijkt elke situatie net even anders.
Situatie: in bezit van Remeha Calenta 28c met zes-groeps vloerverwarming voor ~100 m2 (hoofdverwarming) en zestal radiatoren op begane grond (bijkeuken en voorportaal/toilet) en zes radiatoren boven (badkamer en drie slaapkamers). Wanneer alle radiatoren open staan gaat er te weinig flow naar de vloerverwarming, waardoor de vloer nooit op temperatuur komt. Draai ik 4 vd 6 beneden en boven dicht dan gaat het prima met de vvw. Waterzijdig inregelen van het systeem lijkt mij nodig.
Hoe exact te beginnen? Inregelen met alle radiatoren open of reeds met 8 vd 12 radiatoren dicht?
CV aanvoertemp is 80C, deze op voorhand verlagen naar 65 gr C vanwege de vloerverwarming?
Valt er op het gebied van vloerverwarming nog wat in te regelen? Honeywell thermostaat ventiel staat op stand 5 (max).

Alvast dank voor het meedenken.
groet, Huttn
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Volgens mij kan de TH.kraan van de vloer nooit op 5 staan, dan komt er veel te heet water in en gaat de pomp uit.
 

Huttn

  • #3
Geen probleem op stand 5. Op deze stand is de knop wel begrensd. Staat zelfs een stand 6 en 7 op.
Aanvoertemp vanuit CV ligt tussen 45-50 gr C, temp in aanvoerbalk en wat de vloer in gaat zit dan globaal rond 32 graden met 27C retourtemp. Vloertemp gemeten met IR thermomter zit rond 22-23 graden C.
 