Regelen: VVW + Radiatoren + Gaskachel + Berging en kantoor

Bazm

  • #1
Collega klussers en profi's,

Sinds 6 maanden ingetrokken in ons nieuwbouwhuis. Ik kreeg afgelopen winter de temperatuur niet goed geregeld en ben nu voornemens e.e.a. te veranderen voor komende winter.

De intallateur antwoordt op elke vraag met WA-regeling en als ik informeer naar een zoneregeling dan kan dat ineens ook. Dat geeft me niet veel vertrouwen.

Ik heb veel gelezen op de fora maar ben er nog steeds niet uit. Wellicht kunnen jullie me op weg helpen.

Bijgevoegd de situatieschets van de huidige situatie en rechts daarvan twee oplossingsalternatieven.

Korte beschrijving:
- Intergas CW5 HRE 30/36 ketel (mogelijke besturing via twee thermostaten).
- Honeywell Chronotherm Vision Modulation thermostaat in woonkamer.
- Hydraulisch neutrale vloerverwarming met 5 groepen en pompschakelaar.
- Gashaard in woonkamer.
- Radiatoren allen voorzien van stopkranen (geen thermo kranen).
- Leidingen liggen in cementdekvloer alleen de aanvoer en retourleiding voor een hele verdieping kan ik voorzien van een zoneklep.
- Heb evt. nog een modulerende thermostaat liggen (Honeywell draairing; voor op kantoor).

Probleem:
- Vloer woonkamer wordt niet warm
- Kantoor (slaapkamer bovenverdieping) is niet warm

Wat wil ik veranderen:
- Temperatuur bovenverdieping regelen (kantoor warm).
- Vloerverwarming om kou van de vloer te krijgen (hoeft niet echt warm te worden).
- Verwarming van de berging / klushok / toekomstige kantoorruimte.

Slotopmerkingen:
Dit alles zou ik graag een beetje energie zuinig doen; dus alleen stoken als er een warmtevraag is.


Is nu een zone-regeling met thermokranen op bovenverdieping voldoende? evt. met een zone-regeling voor de berging met thermokranen.
Of is een WA-regeling toch de beste optie? Maar wat moet ik dan allemaal aanpassen?


Bedankt voor jullie input!

Vriendelijke groet,

Bas

 

Kacheltje

  • #2
Om deze tijd ga ik dit niet in details bekijken.
Wat ik wel wil aangeven is dat je het probleem in eerste instantie met de installateur moet overleggen en bij weinig beweging met enige dwang.
Een installatie moet zonder problemen opgeleverd worden, zo niet dan mag je ondersteuning of garantie verlangen. Vraag ook eens of je buren ook dezelfde problemen hebben, wat tevens een goede aanleiding is om elkaar beter te leren kennen. :mrgreen:

Mocht je daar niet uit komen kunnen we hier wel kijken of er een oplossing te vinden is.
 

Bazm

  • #3
Hallo Kacheltje,

Bedankt voor je snelle reactie (zo laat :-) ).

De VVW en de gaskachel zijn na oplevering geïnstalleerd. Met de buren is het contact prima; zij hebben echter geen kantoor boven en daardoor ook geen specifieke warmtevraag op de eerste verdieping.

Zojuist nogmaals met de installateur gebeld (onderaannemer van het aannemersbedrijf), daar komt niet een onderbouwd advies vandaan. Men adviseert een WA regeling omdat 'men dat altijd zo doet', en meer onderbouwing krijg ik niet :? .
 

Kacheltje

  • #4
Problemen kun je krijgen als je in de woonkamer de gashaard aansteekt.
De woonkamer wordt hierdoor al warm en de cv ketel zal dan niet gaan branden.
Omdat daar de vloerverwarming en het kantoor op aangesloten zit koelen deze ruimtes af.

Sommige thermostaten hebben een zgn open haard functie. Maar je kan het ook tijdelijk oplossen door de thermostaat een aantal graden hoger te zetten. Zeker als de haard slechts een enkele keer mee doet zou ik niet een wa regeling plaatsen.

Gevolg is wel dat de woonkamer door deze maatregel warmer kan worden omdat daar de verwarming ook langer aan blijft. Maar als daar vloerverwarming ligt zal dat niet direct merken maar wel als de haard de hele dag aan staat.
 

Bazm

  • #5
Het regelen van de thermostaat beneden is een optie, maar dan stook ik een ruimte warm waar ik niet aanwezig ben.

Waar ik naar op zoek ben is dat ik de beneden verdieping niet verwarm als ik op kantoor (boven verdieping) zit en andersom dat ik de bovenverdieping niet verwarm als ik beneden zit.

De vloerverwarming mag in alle gevallen meedraaien (al is dat sub-optimaal).

Is dan een WA-regeling of een zone-regeling een betere keuze?

Welke technische installatie wijzigingen moet ik door laten voeren om dit geregeld te krijgen?

(zijn mijn vragen concreet genoeg of is er nog meer informatie nodig?)

groeten,

Bas
 

Kacheltje

  • #6
In dat geval is een zoneregeling het beste. De vraag is of dit zo is toe te passen zonder de vloerverwarming in de woonkamer af te sluiten op het moment dat het kantoor moet verwarmen.
De radiatoren in de woonkamer zitten zo goed als zeker op dezelfde leiding als de vloerverwarming.

Er moeten dan 1 of 2 zonekleppen komen die afzonderlijk het deel van je woning kan afsluiten of openen. Daarnaast heb je een regelaar nodig die eigenlijk niets meer is dan een extra thermostaat of een tijdklok.
Een installateur die zou je ter plaatsen een goede uitleg over kunnen geven wat de mogelijkheden in je woning zijn.

Je kunt ook eens kijken bij de bekende fabrikanten die thermostaten maken. Op deze site`s staat veelinformatie wat er allemaal mogelijk is.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #7
Ik sluit mji aan bij @Kacheltje.

Met een zone regeling kan je de boven en beneden verdieping los van elkaar verwarmen.
Denk er wel bij na dat wanneer je 2 zone's (of meer) gaat maken dat je ook een bypass ventiel laat plaatsen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
En je kunt ook in plaats van een zoneklep de handmatige radiatorkranen vervangen door thermostatische kranen met een thermomotor erop.
Deze gaan open als je er spanning op zet.
Verder, is de radiator op je kantoor wel berekend op zijn taak?
Of is hij gedimensioneerd als slaapkamer: 18 graden?
 

StefanD

  • #9

Gzn

  • #10
Bazm, ga je dit project ook zelf uitvoeren?
 

Bazm

  • #11
Hallo allen,

Bedankt voor jullie input.

Door de link van StefanD kwam ik op het systeem van Honeywell Evo.

Nu denk ik dat het volgende een mogelijk goede oplossing is:

Benedenverdieping (keuken + woonkamer) zijn aan elkaar verbonden en hebben 5 radiatoren en vloerverwarming. De vloerverwarming (bijverwarming) laat ik aan het circuit aangesloten zodat deze bij elke warmtevraag ook warmte krijgt.

Daarnaast denk ik de benedenverdieping (de 5 radiatoren via een zoneklep te kunnen regelen die bediend wordt via (nog te bepalen; de Honeywell Chronotherm Modulation heb ik al); de CV ketel wordt dan modulerend gestookt voor een warmtevraag van de benedenverdieping.

De bovenverdieping kan ik voorzien van de Evo thermostaat sturing die via de openthem bridge de CV ketel modulerend aanstuurt.

Daarbij worden de werkzaamheden:
- zoneklep installeren in de leiding benedenverdieping die de vloer in gaat om de radiatoren te verwarmen (Aanvoer of retour moet ik nog even uitzoeken; weten jullie dat?).
- de stopkranen bovenverdieping vervangen door thermostaatkranen
- evo electische bediening installeren
- evo inregelen.

Gzn, ja ik overdenk dit zelf uit te voeren.

Hebben jullie nog aanvullingen tips?

Gr,

Bas
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #12
Ja... 2 modulerende thermostaten op 1 ketel kan niet...
En de zoneklep in de aanvoer of retour maakt in principe niet uit. Meestal wordt hij in de aanvoer geplaatst.
 

Heat

  • #13
Kijk eens op *************
Daar vind je de oplossing voor jouw probleem.
Men adviseert een WA regeling omdat 'men dat altijd zo doet', en meer onderbouwing krijg ik niet
Dat is het grote probleem met weersafhankelijke regelingen: men doet maar wat, in de hoop dat......maar na even logisch nadenken (WAT doet die WA regeling precies..........) kom je snel tot de conclusie dat dit geen goede oplossing is voor DIT probleem.
(met nadruk DIT probleem, want anders krijg ik weer iedereen over me heen...........)

Link naar eigen bedrijf verwijderd. Mod
 