Sinds 2 jaar VV als hoofdverwarming op BG in mijn huis.
Werkt prima, comfortabel, continue 20. graden in huis en lager gasverbruik.
Geen klachten
Huidig:
Ketel Vailant VHR 24-28C Solide, vermogen op 44% geknepen
Maximale gasverbuik op een winterdag in 2021 was 0.75m3/h = ca 7,5 kW
4 groepen van 100 meter 18x2 slang. (+ 1 korte groep voor 5m2 hal/wc maar die staat bijna dicht)
45m2 BG waarvan 40m2 met VV (rest is keukenblok en wandkasten)
Flowmeters bijna helemaal open en pomp op stand 2, Flow ca 135 l/h
Als ik maximaal warmte vraag blijft aanvoerbalk blijft ongeveer op 42 graden hangen (maximaal thermostaat staat op 45)
na 15 minuten is retourbalk ca 25 graden Delta T is dan 17 graden
Daarna loopt temperatuur in aanvoer te ver op waardoor thermostaat dichtloopt en ketel afslaat
Schat dat ketel maximaal 3 per uur aanslaat
Qua comfort en gasverbruik geen klachten
Ik ga een Techneco Elga 4.9Kw hybride WP bijplaatsen
ik kan spelen met flow van mijn VV en met de instekllingen van de WP
Nu probeer ik te bepalen wat ik nog moet veranderen om zo optimaal mogelijk gebruikt te maken van deze WP
Zou ik met aanvoer temperatuur van 30 graden van WP goed zitten? of wordt mijn vloer dan veel kouder?
Werkt prima, comfortabel, continue 20. graden in huis en lager gasverbruik.
Geen klachten
Huidig:
Ketel Vailant VHR 24-28C Solide, vermogen op 44% geknepen
Maximale gasverbuik op een winterdag in 2021 was 0.75m3/h = ca 7,5 kW
4 groepen van 100 meter 18x2 slang. (+ 1 korte groep voor 5m2 hal/wc maar die staat bijna dicht)
45m2 BG waarvan 40m2 met VV (rest is keukenblok en wandkasten)
Flowmeters bijna helemaal open en pomp op stand 2, Flow ca 135 l/h
Als ik maximaal warmte vraag blijft aanvoerbalk blijft ongeveer op 42 graden hangen (maximaal thermostaat staat op 45)
na 15 minuten is retourbalk ca 25 graden Delta T is dan 17 graden
Daarna loopt temperatuur in aanvoer te ver op waardoor thermostaat dichtloopt en ketel afslaat
Schat dat ketel maximaal 3 per uur aanslaat
Qua comfort en gasverbruik geen klachten
Ik ga een Techneco Elga 4.9Kw hybride WP bijplaatsen
ik kan spelen met flow van mijn VV en met de instekllingen van de WP
Nu probeer ik te bepalen wat ik nog moet veranderen om zo optimaal mogelijk gebruikt te maken van deze WP
Zou ik met aanvoer temperatuur van 30 graden van WP goed zitten? of wordt mijn vloer dan veel kouder?