Vragen aanleggen radiator bij stadsverwarming

Doornob

  • #1
Ik wil graag een extra radiator aanleggen in de beneden slaapkamer. Momenteel wordt de gehele benedenverdieping verwarmd met vloerverwarming. Omdat deze centraal wordt geregeld door een thermostaat in de woonkamer, wordt het niet warmer dan 18 graden in de slaapkamer. Dit is voor studie doeleinden helaas niet warm genoeg, vandaar de extra radiator.

Ik heb een paarl vragen:
- kan ik de flexibele leiding naar de vloerverwarming verdeler gewoon aftappen met een t-stuk voor de verdeelunit of dien ik een extra 2 groepsverdeler te plaatsen, waarbij 1 naar de vloerverwarming gaat en de andere naar de nieuwe radiator. (de elektrisch klep zit net voor de verdeelunit, dus daar heb ik geen last van).
- de slaapkamer is 36m3. Dit zou betekenen dat ik circa 3000 watt nodig heb. Echter, ik wil de slaapkamer slechts 2 a 3 graden bij verwarmen. Wat adviseren jullie qua vermogen?
- kan de werking van de vloerverwarming worden aangetast door extra koppelingen etc.

Bij voorbaat dank voor de reacties. Mvg
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Ik zou volgende voorstellen: sluit met een T-stuk de radiator aan VOOR de 2-weg-klep, die nu bediend wordt door de thermostaat in de woonkamer. (er moet dus wel een mogelijkheid zijn om de stadsverwarming af te sluiten)

De radiator voorzie je van een thermostaatknop.
Is er geen warmtevraag van de radiator en ook niet van de vloerverwarming, dan zal er geen energie worden verbruikt.
Op zich zal het geen enkel probleem voor een stadsverwarming zijn men de werking van de vloerverwarming zal niet door een extra radiator worden beïnvloed.
 

Doornob

  • #3
Superbedankt voor de reactie.

Op dit moment is de vloerverwarming verdeler aangesloten middels flexibele pijp. Is flexibele pijp wel geschikt voor stadsverwarming en kan hierop een t-stuk worden aangesloten? Wat schrijft de warmte leverancier voor qua richtlijn. Als het namelijk niet veilig is, dan wil ik het laten vervangen voor een normale leiding.

Kan je misschien nog iets zeggen over de benodigde capaciteit van de radiator, die slechts met 2/3 graden moet bij verwarmen? Is de helft van de aanbevolen capaciteit dan voldoende?

Alvast bedankt!

Mvg, Doornob
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #4
Als aanvoer (en retour) passen wij nooit kunststof leidingen toe.
De energiemaatschappijen schrijven op dat punt voor dat de leidingen aan minimaal 6 Bar druk moeten kunnen weerstaan. En die druk zal binnenkort naar verluidt verhoogd worden naar meen ik, 10 Bar.
Ik zou die leiding dus vervangen door een metalen leiding.
Over radiatoren doe ik geen uitspraken, want die producten installeren wij niet.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #5
Nog even uit de NUON voorschriften (die eigenlijk weinig of niet afwijken van andere energiemaatschappijen)

De kunststof slangen en koppelingen van de vloerverwarming
moeten een KOMO-keur hebben, volgens KIWA-certificaatnummers
BRL 5601, 5602, 5603 en 5604 (bij een werkdruk van 0,6 of 1,0 Mpa), afhankelijk van het materiaal waarvan ze zijn gemaakt.
Dit betekent onder meer dat de slangen 100% zuurstofdiffusiedicht zijn en dat ze bestand zijn tegen het
gebruik in een vloerverwarmingsinstallatie.

Voor het aansluiten van uw vloerverwarmingsset aan de huisinstallatie (na de warmteafleverset) moeten slangen en
koppelingen van hetzelfde soort materiaal zijn als het overige materiaal dat in de huisinstallatie gebruikt wordt.

Is dit kunststof,dan moeten slangen en koppelingen een KOMO-keurhebben,
volgens KIWA-certificaatnummers BRL 5605, 5606 of 5607 (bij een werkdruk van 0,6 of 1,0 Mpa),
afhankelijk van de specifieke kunststof.
Er mag voor deze verbinding géén vloerverwarmingsslang worden toegepast, wel een radiatorslang.


0,6 Mpa = 6 Bar
1,0 Mpa = 10 Bar
 

Doornob

  • #6
Hallo Degooyer, bedankt voor de informatie.

Na de warmte installatie in de meterkast is er Uponor MLCP PE-RT flexible buis gebruikt (met KOMO keur) naar de vloerverwarming verdeler. In de kruipruimte willen wij een t-stuk plaatsen op deze leiding met dezelfde soort leiding naar de radiator.

Voldoe ik dan aan de gestelde richtlijnen? Volgens de specificaties kan deze leiding een maximale continue temperatuur aan van 80 graden en 10 bar.

Het enige wat mij verward, is de vermelding dat ik dezelfde soort materiaal moet gebruiken als het overige materiaal in de huis installatie?

Gr. Doornob
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #7
Bij gebruik van zelfde, KOMO gekeurd materiaal is er niets aan de hand (zie voorschriften NUON)
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Vergeet niet dat je ventielen met kleinere KV waarde nodig hebt voor stadsverwarming!
 