Vraag over verzwaring meterkast en zonnepaneelsysteem

Ik wil mijn meterkast gaan laten verzwaren van 1 fase naar 3 fase 3x25A.
Ik loop alleen aan tegen het volgende. Ik heb nu een zonnepanelensysteem met 4400 Wp. Het bedrijf wat 4 jaar geleden de zonnepanelen geplaatst heeft, heeft gekozen voor een iets zwaardere omvormer, de Solis S5-4.6K. Deze omvormer kent de volgende specs:
  • Rated output power: 4600W
  • Max AC output active power 5000W
  • Max. continuous ouput current a.c. 23.8A
Wat is nu het maximale stroom wat de Solis kan omvormen? Als ik overigens in mijn Solis app kijk zie ik in een uitzonderlijke situatie (waarschijnlijk van bewolking naar plots zon) een korte piek van 5,11 kW. Op een volledige zonnige dag is de piek opbrengst rond de middag +/- 4 / 4,1 kW.

In de meterkast (uit 2010) zit deze installatie achter een 25A stop.

Nu is de vraag, ondanks dat ik weet dat het niet ideaal is: kan deze zonnepanelen installatie überhaupt nog aangesloten worden op één van de fasen van 3x 25A? Of moet ik perse de omvormer en kabel naar meterkast vervangen? Dank!
 
Dat moet prima kunnen.
De omvormer kan op 1 van de 3 fasen worden aangesloten maar ik zou op diezelfde fase dan ook de grootste stroomverbruiker(s )zetten ( warmtepomp, boiler, etc. )
 
Als je drie fase hebt wil je normaal ook een driesfase omvormer zeker bij de capaciteit die je aangeeft.
maar ik heb onvoldoende verstand van installaties om er zeker van te zijn dat het niet kan zoals hierboven beschreven.

Koude panelen hebben een hoger rendement dan panelen die door de zon lekker zijn opgewarmd.
 
5100w / 230V = ~22A max terug leveren.
Dat is geen probleem op één fase bij 3x25A .
Er is wel een rem automaat nodig, maar die hoort er nu ook al tussen te zitten.

Grote verbruikers normaal verdelen over de 3 fasen.
Rekening houden met de PV is niet nodig. Voor de meter maakt dat niet uit.
 
Euh, maar/en hoe zit dat dan met selectief aansluiten? Of ben ik ouderwets? Hoofdzekering 25a / 1,6 = 16A op één groep. 22a op één van de drie fasen op een groep is toch niet selectief? Ik dacht altijd dat je daar wel rekening mee moest houden met afzekeren. Staat volgens mij ook zoiets in de NEN1010
 
Voor een kortsluiting maakt een B16 of een B25 niet uit.
Een overbelasting kan niet, want de omvormer verbruikt praktisch niks en kan nooit meer dan 23,8A terug leveren.

Ideaal is het inderdaad niet, hoewel dat weer van jouw idee van ideaal afhangt, een 1 fase omvormer in goedkoper en meestal efficiënter.
 
Dank voor eenieders reactie!!
Nog één vraag: als ik teruglever op fase 1 (laat zeggen 5 kw) en ik verbruik op fase 2 1 kw en op fase 3 1 kw, wordt dit dan met elkaar verrekend?

Of lever ik op fase 1 5 kw terug (waar ik volgende jaar volledig terugleverkosten voor betaal) en neem ik 2x 1 kw af?
 
Bij een 3 fase aansluiting wordt het totaalverbruik over de drie fasen verdeeld en gefactureerd als één aansluiting. Bijvoorbeeld een dagverbruik van 3kWh op fase 1, 4kWh verbruik (dus totaal 2kWh) op fase 2 en 5kWh teruglevering op fase 3 wordt (even eenvoudig bezien en vooralsnog zonder correctie op saldeding etc.) verrekend met elkaar en als totaal gefactureerd. In dit geval: 3kWh + 4kWh - 5kWh = 2kWh. De aansluiting wordt als één gefactureerd maar binnenshuis verdeeld over drie (bijv) 25A fasen ipv één keer 35A.
 
Maar gelijktijdige teruglevering op fase 1 en gebruik op fase 2 en 3 (zoals ts beschrijft) wordt door de meter niet gescheiden geteld.

Het gaat om het totaal wat er door de meter gaat.
Dus bij het voorbeeld (L1 5kw teruglevering, L2 1kw levering, L3 1kw levering) wordt er door de meter 3kw teruglevering geteld
 
Ik heb nog 1 resterende vraag :). In mijn huidige 1 fasemeterkast heb ik een kookgroep (2x 16A volgens mij). Oa voor de keramische kookplaat.
Moet ik hieraan iets laten veranderen? Of past dit niet op 1 fase?
 
Een kook- of fornuisgroep is juist bedoeld om met een 1 fase aansluiting toch een hoog vermogen apparaat, als een kookplaat aan te kunnen sluiten. Het is beter is om een 3 fase aansluiting te nemen. Maar zo kan het ook.
 
@Kaajee

Ts is van plan om de aansluiting te laten wijzigen naar een 3-fase aansluiting

@Jvdberggg

Het is beter om een krachtgroep in de groepenkast te zetten, of een kookgroep achter een 3-fase aardlekschakelaar.

Dan wordt het vermogen verdeeld over de fasen.
 