Ik wil mijn meterkast gaan laten verzwaren van 1 fase naar 3 fase 3x25A.
Ik loop alleen aan tegen het volgende. Ik heb nu een zonnepanelensysteem met 4400 Wp. Het bedrijf wat 4 jaar geleden de zonnepanelen geplaatst heeft, heeft gekozen voor een iets zwaardere omvormer, de Solis S5-4.6K. Deze omvormer kent de volgende specs:
In de meterkast (uit 2010) zit deze installatie achter een 25A stop.
Nu is de vraag, ondanks dat ik weet dat het niet ideaal is: kan deze zonnepanelen installatie überhaupt nog aangesloten worden op één van de fasen van 3x 25A? Of moet ik perse de omvormer en kabel naar meterkast vervangen? Dank!
Ik loop alleen aan tegen het volgende. Ik heb nu een zonnepanelensysteem met 4400 Wp. Het bedrijf wat 4 jaar geleden de zonnepanelen geplaatst heeft, heeft gekozen voor een iets zwaardere omvormer, de Solis S5-4.6K. Deze omvormer kent de volgende specs:
- Rated output power: 4600W
- Max AC output active power 5000W
- Max. continuous ouput current a.c. 23.8A
In de meterkast (uit 2010) zit deze installatie achter een 25A stop.
Nu is de vraag, ondanks dat ik weet dat het niet ideaal is: kan deze zonnepanelen installatie überhaupt nog aangesloten worden op één van de fasen van 3x 25A? Of moet ik perse de omvormer en kabel naar meterkast vervangen? Dank!