Vraag mbt afstellen Nefit toestellen

Gerrit Jansen33

  • #1
Goedenavond,

Ik zit met een vraag, ben zelf loodgieter en zie zo af en toe collega's sleutelen aan CV toestellen. Wat ik van het afstellen van CV ketels weet, is dat ze afgesteld worden op CO2, dit is het aantal procenten kooldioxide in de verbrandinggassen (heb ik dit goed?) wat stel je dan exact af, wat heeft dit met de verbranding te maken?

Kan iemand mij dit duidelijk uitleggen misschien? En waarom wordt een Nefit via het gasblok afgesteld en niet via het rookgasmeetpunt?

Ik hoop wat bij te leren hier, groet Gerrit
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Je antwoord is goed.
Alleen,
Nefit stelt zijn toestellen af op,delta P
Op -5 tot -10 Pascal.

Andere toestellen stel je tegenwoordig af op O2 4,8%

Als je toestel -5 Pa brandt dan is alles ok.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
In principe kan ieder toestel afgesteld worden zoals het bij Nefit gebruikelijk is met een verschildruk meting.
De overmaat aan lucht is dan precies groot genoeg dat men spreekt van een stochiometrische verbranding. (Lambda 1.25)
Dit is nodig omdat we niet alle gas en zuurstof moleculen aan elkaar kunnen knopen voor een volledige verbranding.
Er blijft dus altijd een deel onverbrand gas achter in de af te voeren verbrandings gassen door de schoorsteen.

Als we meer lucht (zuurstof) gaan toevoeren, zal het rendement aanmerkelijk lager worden, de lucht neem dan namelijk ook warmte mee door de schoorsteennaar buiten, dat is weer niet bedoeling!

Om nu geheel zeker te zijn van de juiste verbranding meten we de overmaat aan zuurstof in de verbrandings gassen en houden we de grootheid O2 over van wat al genoemd is ca 4,8 %( per fabrikant verschillend)
We hebben dan evenredig het CO2 percentage wat dat is gekoppeld aan het zuurstof percentage maximaal CO2 ca. 13 %

Dat de ene fabrikant het zekerheid wil hebben met een O2 cq CO2 meting heeft ook te maken met de stabiliteit van de brander.

Nefit heeft een op zijn kop hangende brander, de verbrandings temperatuur is door de gebruikte materialen heel stabiel.

Bij ee stalen toorts brander is dat met een branderdruk instelling moeilijker stabiel in te stellen met een drukmeter en is voor de goede afstelling een O2 of CO2 meting nodig.
Heeft niets met kwaliteit van het product van doen maar gewoon met de verschillende uitvoeringen van de brander op zich.

Vr Gr
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #4
Ben ik het helemaal mee eens.

Wat tegenwoordig ook een reden is om O2 te meten, het gas wat we hier in Nederland normaliter vanuit Groningen aangeleverd krijgen, wordt steeds meer met exotische gassen uit bijv. Rusland gemengd, waardoor het CO2 gehalte geen constante factor meer is.

Aangezien het O2 percentage bij olie, propaan en aardgas het zelfde is, zie je wel verschil in CO2 percentage. Een O2 meting is dus eigenlijk een meer exacter medium.

Calenta. :cool:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Nou Calenta dat kan ik je dan wel weer beantwoorden waarom iedereen nu zo langzamerhand gaat overstappen op de O2 meting.

O2 meet ik direct met mijn metertje ( en iedere andere meter ook) en de rest wordt daarvandaan berekend.
Wat is nou makkelijker dan een gemeten waarde nemen ipv een berekening waar altijd een fout in kan zitten.

Thats why
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #6
Inderdaad Obelix, en volgens mij kom je ook regelmatig in A'doorn ;)
Want je verhaal klopt helemaal.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Lol yep. Oktober nog.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #8
Haha :lol:

Ik vorige week nog.

Tzerra!

Calenta :cool:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Wat doen jullie daar dan. gaan jullie dan naar apenheul of zo :mrgreen:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Meer, die lopen er misschien wel rond. Maar het is zo'n fabriek met die
Oranje toestellen

Merken mogen we niet noemen lol
Hahahahshaha
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #11
:oops: Ik bedoelde natuurlijk tadaaa! :mrgreen:

Calenta :cool:
 

Gerrit Jansen33

  • #12
Kijk daar wordt het al een stuk duidelijker van, wat ik er dus van begrijp, voordat het gas/lucht mengsel de brander ingaat bevat het koolstofdioxide,20%zuurstof, ook wel co2 en o2.
Bij het verlaten van de brander bevat het dus ook een klein deel koolmonoxide CO dus, als ik het goed heb? Door de hoeveelheid Co2 goed af te stellen, gaat het percentage lucht zizh zelf ook goed stellen qua hoeveelheid?

Mvg Gerrit
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #13
Ja want je CO2 is omgekeerd evenredig constant aan je O2 instelling.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.