Vorstbeveiliging awb ketel

Margriet4

  • #1
Hallo,

mijn awb ketel springt om de zoveel dagen op vorstbeveiliging. Er is geen foutmelding, het koffertje komt alleen op het scherm. Als ik de ketel reset warmt hij meteen weer op. De ketel is 13 jaar oud. Weet iemand waar dit door kan komen en of het duur is om dit te laten repareren?
 

Onderhoudtje

  • #2
AWB heeft meerdere ketels gemaakt, zou je kunnen aangeven welke type jij hebt. Dit staat op de handleiding of achter de mantel van de ketel, de mantel kun je verwijderen door 2 schroefjes aan de onderkant te verwijderen.
 

Margriet4

  • #3
Kan het zijn dat het een themomaster 3 HR 28T is?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
hoofdprint is defect en dient vervangen te worden,dit is een vaker voorkomend probleem bij de 3 hr
 
  • Like
Waarderingen: Margriet4

Margriet4

  • #5
Oh, is dat een dure reparatie?
 

Onderhoudtje

  • #6
Deze prints zijn wel aan de dure kant.
Gezien de leeftijd zou je misschien de ketel kunnen laten beoordelen tijdens een onderhoudsbeurt en dan bespreken wat het beste is. Wij kunnen vanaf afstand zo niet beoordelen hoe ee ketel er verder aan toe is.
 
  • Like
Waarderingen: Margriet4

Margriet4

  • #7
Ok heel erg bedankt voor de reactie!
 

Login