ThermoMaster 3hr valt vaak in vorstbeveiliging?

Lekiam

  • #1
Hallo,
Onze ketel valt sinds een week of twee (eerste vorst) vaak in storing. Als deze in storing is staat het koffertje in beeld, wat voor vorst beveiliging zou moeten staan. Deze storing kan ik resetten op het display, maar Ik heb ook een aantal malen de maximaal beveiliging in de ketel moeten in drukken. Het leek even goed te gaan maar de storing is weer terug.
Volgens mij gebeurd het bij het vragen van warm water, maar dit weet ik niet 100% zeker, maar je merkt het pas als je koud i.p.v. Warm water krijgt.

Wie herkend dit en kan mij opweg helpen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Een koffertje is geen fout melding, er moet een F code zijn.

Koffertje is een vacantie mode geactiveerd.
Kijk maar op blz 12 van de handleiding.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #3
Hij moet inderdaad F code geven, als hij daadwerkelijk uit zichzelf op vakantiemodus springt hoofdboard defect.
 

Xr8

  • #4
Hoofdboard kan inderdaad stuk zijn. De nieuwe is anders, hierbij moet de bedrading aangepast worden. Staat in de handleiding.
De maximaal kan ook duiden op lucht, of minder waarschijnlijk een defecte pomp.

Succes.
 

Lekiam

  • #5
Pomp werkt gewoon goed. Het is sinds de vorst gekomen en erg vervelend. Ik heb een nieuwe automatische ontluchter er op gezet. Als de ketel gereset is en ik warmte vraag via de cv gaat alles weer goed. Rest ik m en vraag ik warm water valt de ketel weer in storing. zonder F melding maar met het koffertje.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Zie handleiding.
Koffertje betekent vacantie mode, at moet je echt inprogrammeren.
Anders heb je een groter probleem, zoals idd je moederbord.
En dat is niet het goedkoopste!
 

Lekiam

  • #7
Wat adviseren jullie me te doen?
Nieuwe ketel, wat is jullie advies?
Weet AWB of Nefit topline, Remhea
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Hoe oud is deze ketel?
 

Lekiam

  • #9
2003, bijna tien jaar dus.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Als er verder niks is/ is geweest gewoon vervangen die print.
Maar even laten nakijken.
 

Lekiam

  • #11
Ventilator maakt herrie, verder geen kosten gehad.
Heb je enig idee wat zo n print kost?

Nieuwe ventilator is al €190,00

Nieuwe ketel ?.. €1000
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #12
Reken voor de print hetzelfde.
tel daar de pomp bij op, is dat het je waard? na 10 jaar.
ik maak altijd het vergelijk met een auto.
die kost voor het gemak 10 keer zoveel als een ketel, maar mensen die na 10 jaar een paar duizend uitgeven aan een reparatie voor de auto, die worden voor gek verklaard. dan is de auto eonomisch totall loss.
dus is het je het geld waard? :cool:

groeten b
 

Lekiam

  • #13
Vandaag een nieuwe Nefit pro line gekocht.
De print kost €200,00 en kan niet geruild worden als dit niet het probleem is.

Bedankt voor de response!