Vochtig plafond boven douchcabine

klusser Wim

  • #1
In 2008 is het plafond in mijn badkamer aangepast.
Het plafond was voorzien van rabatdelen.
Direct op deze rabatdelen heb ik gewone gipsplaten gemonteerd.
De gipsplaten zijn rondom tegen de tegel op de wand geplaatst, dus niet op een geringe afstand.
In de douchecabine loop het plafond iets schuin omlaag.
Daarna heeft een stukadoor een schuurplafond aangebracht, daarbij zijn op de kanten stalen profielen gebruikt.
Na een jaar of 10 is het in de hoek onderaan begonnen dat de rand van het plafond vochtig werd.
Dit is langzamerhand steeds erger en verder gaan trekken.
Altijd zetten we tijdens het douchen de afzuiger aan en doen het doucheraam open.
Ik vraag me af of er constructief iets is fout gegaan of ligt de oorzaak ergens anders.
Ik hoor graag van je.

badkamer plattegrond .jpg plafond badkamer.jpg douche 1.jpg douche 2.jpg douche 3.jpg douche 4.jpg douche 5.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Na 10 jaar ontstaan er vochtplekken. En nu ben je weer 5 jaar verder. Wat heb je in de tussentijd zelf aan het plafond gedaan?

En wat zit er boven de rabatdelen? Een plat dak, een verdiepingsvloer of een balkon?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
klusser Wim schreef:
Altijd zetten we tijdens het douchen de afzuiger aan en doen het doucheraam open.
Dat is wel goed maar dan moet het buiten toch 20 gr of liever nog hoger zijn.
In de ruimte van de douche is het beter als de temperatuur wat hoger is. Zorgt dat er veel minder condens wordt gevormd.
De temperatuur buiten is van invloed wat betreft het ventileren. Betere temperaturen buiten raam open. Lage temperaturen raam dicht en ventileren met lucht van binnen.
Vul in zoeken "schimmel in douche" in.
 
  • Like
Waarderingen: Walker

klusser Wim

  • #4
Reactie op Walker.
Nadat het een jaar of 6 geleden is begonnen daar weinig aandacht aan geschonken, omdat ik in de veronderstelling was dat wel wel weg zou trekken. Het werd alleen geleidelijk erger. Nu is het zo erg dat er wel iets aan gedaan moet worden, maar wat en je wilt dit in de toekomst voorkomen. wat is de juiste manier van aanpak.
Het schuine deel zit direct onder. De dakpannen hier weg gehaald, maar onder de dakpannen is het kurkdroog, dus het ontstaan van het natte plafond komt van binnen.
 

klusser Wim

  • #5
reactie op Wgb,
Jij bent van mening dat het zou kunnen ontstaan door op de verkeerde momenten te ventileren door het raam open te zetten. De condensvorming op de tegels is inderdaad duidelijk te zien, maar zit deze condensvorming dan ook op het plafond? dit kun je namelijk niet zien. Of zuigen de gipsplaten het condens op wat zich op de tegels bevindt? Als dat is hoe voorkom je dit?
 

stefan9

  • #6
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad. Toen een ventilator geplaatst die continu werkt en daarna was het vochtprobleem opgelost.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
klusser Wim schreef:
Jij bent van mening dat het zou kunnen ontstaan door op de verkeerde momenten te ventileren door het raam open te zetten. De condensvorming op de tegels is inderdaad duidelijk te zien, maar zit deze condensvorming dan ook op het plafond? dit kun je namelijk niet zien. Of zuigen de gipsplaten het condens op wat zich op de tegels bevindt? Als dat is hoe voorkom je dit?
Bijna voor 100%. De basis is de temperatuur en de luchtvochtigheid in die ruimte.
Op alle oppervlakken die een lagere temperatuur hebben dan het dauwpunt ontstaat condens.
Op materialen die poreus zijn niet zichtbaar en op materialen die niet poreus is het zichtbaar. Bijvoorbeeld de spiegel.
Dat kan je voorkomen, zorg ervoor dat de ruimte een hogere temperatuur heeft dan het dauwpunt in relatie tot de luchtvochtigheid.
Speel hier
Zet je de temperatuur op 22 gr. en de luchtvochtigheid op 80 % ligt het dauwpunt op 18,39 gr. Dus alles, muren, plafond je tandenborstel wat een lagere temperatuur heeft 18,39 ontstaat condens op.
Vul 55% in dan moeten alle oppervlakken een lagere temperatuur hebben dan 10,7 gr.
 

klusser Wim

  • #8
Reactie op Wgb.
Jij verwacht zeker dat het probleem zit in temperatuur en luchtvochtigheid.
Zou een tweede ventilator direct boven de douchecabine er voor kunnen zorgen dat ik van het probleem af kom, zoals S beweert.
Ik heb geprobeerd het plafond droog te krijgen met een straalkachel, maar dat lukt niet direct, doe ik dat goed of is er een andere manier om het te drogen. Moet ik de vochtige stucdelen en gipsplaten anders verwijderen.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #9
klusser Wim schreef:
Jij verwacht zeker dat het probleem zit in temperatuur en luchtvochtigheid.
Dat verwacht ik zeker. Maar je zou een hygro-met temperatuurmeter kunnen gaan gebruiken.
Meten is weten.
Zit er geen isolatie achter alle materialen die voor het plafond zijn gebruikt en zou daar lucht van buiten stromen is de kans groot.
Al die materialen gaan vocht opnemen en deze moeten ook kunnen drogen.
Ga je ventileren wordt uit die materialen het vocht mee genomen.
Met een gecombineerde hygro-en temperatuur meter kan je dat gaan zien.
 

stefan9

  • #10
@klusser Wim Ik zeg niet dat een tweede ventilator het probleem oplost, maar dat continu ventileren dat doet. Ik had zelf direct boven de douche een ventilator die we alleen aanzetten als de douche gebruikt werd. Dat ding kon ook alleen op vol vermogen draaien, dus continu aan was geen optie.
Ik heb die ventilator vervangen door een ventilatiebox (ik had gelukkig wat ruimte boven het plafond) die continu op de laagste stand draait en tijdens het douchen wat harder.
 

Charel

  • #11
Sowieso een condensatieprobleem doordat vochtige lucht kan doordringen voorbij de plafondafwerking (wellicht geen dampscherm er achter) om te condenseren tegen een koud vlak (onderkant dak ?). Daar worden condensdruppels gevormd die vervolgens terugvallen op de plafondafwerking om daar die natte vlekken te veroorzaken.
Een fout in de opbouw van de plafondafwerking dus. Een continu werkend ventilatiesysteem kan die fout compenseren.
 

stefan9

  • #12
De conclusie dat de opbouw van de plafondafwerking niet goed is lijkt me wat voorbarig, hoewel niet uitgesloten natuurlijk.
Aangezien de douche tegen twee buitenmuren aan zit, zal die hoek relatief koud zijn en daardoor de eerste plek waar condens neerslaat. Als het maar lang genoeg vochtig is krijg je vanzelf schimmelplekken.
Wellicht is het handig om met een infrarood thermometer de temperatuur in die hoek op te meten. Als die aanzienlijk lager is dan de rest van de badkamer, dan zou ik eens naar de dakopbouw kijken. Maar dan moet het buiten wel eerst wat kouder worden...
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu