Vloerverwarming werkt slecht

The headhunter,
Jij bent de eerste die dat vraagt. Heb net even gevoeld en de achterste stijgleiding is op dit moment het warmste( heetste)

Bericht aangepast, berichten horen op het forum, niet per mail
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Maar ik werk niet via mail omdat dan de kracht van het forum verloren gaat.
Het forum word NL op deze manier een naslagwerk met oplossingen.
 
De thermostaatkraan hoort dan op de achterste aansluiting en de inregelkraan op de voorste.

Voor het ontluchten.
Thermostaatkraan op 0.
Pomp. Op maximaal.
En dan elke slang dichtzetten met de afsluiter.
Daarna steeds 1 slang tegelijk openen en laten spoelen.
Het lucht zal zich dan verzamelen in de achterste balk.
En vanaf daar moet je ergens kunnen ontluchten.
 