Vloerverwarming werkt slecht

Criticaster

  • #1
Heb een vloerverwarming beganegrond 45 m2. Nieuwe Hr ketel, nieuwe pomp, leidingen doorgespoeld. Verdeelunit + slangen 30 jaar oud. Aanvoerleidingen naar verdeelbblok warm/ heet , verdeelblok niet warm te noemen, slangen aan verdeelblok amper lauw bijna koud. Vraagtemperatuur in de kamer 22 graden, ketel brand bijna constant maar temperatuur in de 45 m2 grote kamer komt niet hoger dan 20 graden De temperatuurmeter op het verdeelblok geeft ook slechts een temperatuur van 25 graden aan.
Watertemperatuur ketel 65 graden
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn? En wat er aan te doen ?
opmerking 1 slang gaat naar de vloer van de badkamer op de eerste verdieping. Deze slang is koud
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
De glazen bol die ik gevraagd had zat helaas niet tussen de kerstcadeautjes. Daarom graag wat foto's van de situatie zodat we ergens naar kunnen kijken.

Staat de verdeler op de begane grond en is de lus van de badkamer op de eerste verdieping koud? Dan zit daar waarschijnlijk een gigantische luchtbel in.
 

Criticaster

  • #3
Bijgaand enkele foto’s van het verdeelblok
De linker twee slangen onder WTH zijn de slangen naar boven en kunnen worden beschouwd als koud.
Wanneer het ontluchtinsventiel van de aanvoer ( links) wordt open gedraaid komt er niets uit . Het ontluchtingsventiel op de retort ( rechts) komt water uit.
De temperatuur aanvoerleiding is ca 45 gr.
Op de meter kan je zien da daar het water niet warmer is dan 25 gr.
De slange zijn dan ook amper warm te noemen.
Ik heb alle radiatoren inmiddels allemaal goed ontlucht en de ketel weer laten bijvullen ( bijvulautomaat) Op de 1e verd. de drie radiatoren aangezet. Als reactie waren alle leidingen rond en aan het verdeelbord koud. (dat schiet niet op dacht ik zo ) Dus heb ik de rad. weer uit gedaan. Toen werd het leidingnet weer warm. Dat is ook zo als 1 (kleinere radiator) boven aan blijft staan.
De vloer in de badkamer wordt niet of zo goed als niet warm. Als hier een grote luchtbel in zit ( wat mogelijk is natuurlijk) rijst de vraag hoe dit op te lossen . De installatie heeft goed gewerkt maar ketel, vat, thermostaat ( basis hoog/laag, aan/uit) en pomp zijn allemaal jl vernieuwd
Alleen het verdeelbord is nog origineel en ik verdenk hem er van dat hij ergens opstruktie pleegt. Maar weten doe ik dat niet
Ik hoop dat deze info je iets wijze maakt

249CE71C-35D1-4639-A1AB-2015EA836271.jpeg B259773D-7F73-4F17-931E-E4F2EF122DDD.jpeg 1CC6A887-6C28-4090-A3F4-B151E3572D44.jpeg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
Alle groepen dicht en die van boven los laten staan (op de foto lijkt t alsof er iets van een ballofix tussenzit) ook de thermostaatkraan zo laag mogelijk zetten dan de pomp op max en hopen dat ie de lucht erdoor drukt.
Voor de rest zou ik eens zoeken op inregelen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Volgens mij gaat er iets heel fout.
De thermostaatkraan zit op de voorste balk, daar zit lijkt het ook de voeler in.
Dat gaat niet goed.

Volgens mij moet de achterste aansluiting aanvoer zijn met de kraan.
Dan gaat het mengwater door de pomp richting voeler en dan 1 deel door de vloer en het andere richting retour.
Dmv het retourventiel bepaal je de balans tussen retour en mengwater.
Dit is lastig in te regelen teveel retour en er stroomt geen water door de vloer, te weinig en je set wil niet opwarmen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Op de foto zie ik wat vreemde zaken, normaal is de achterste aansluiting bij deze unit de aanvoer, er wordt bnu geen gemengde temperatuur gemeten maar een aanvoer temp dus gaat de kraan dicht.
Wat is het nieuw geplaatste type pomp in de unit, mogelijk niet voldoende capaiteit.
Wie heeft dit zo anders aangesloten dan de fabriek het normaal levert, dat geeft alleen maar niet verklaarbare problemen.

Vragen vragen vragen, helaas doen die zwarte slangen op de nieuwe ketel zonder wisselaar de garantie direct al van de ketel verdwijnen.
Deze slangen zijn zuurstof difuus dus alles van metaal (ijzer) lost vanzelf op.
Zie ook maar bij de moer boven de pomp ziet er niet echt goed uit en zal daar ook doorroesten en gaan lekken.

Vr Gr
 

Auto-Geen

  • #7
Deze verdeler is hydraulisch actief en heet dus de aanvoer op de retourbalk en de retouraansluiting op de aanvoerbalk. De flow van de pomp moet hier omhoog zijn richting aanvoerbalk. Je voetventiel moet ingeregeld zijn om te voorkomen dat teveel water naar de installatie gaat en te weinig naar je slangen. Er zit bij je voetventiel een minimale lekkage wat de uitwendige corrosie op je verdeler veroorzaakt. Dit heeft niets met de zwarte slangen te maken want die nemen zuurstof op in de vloer en zorgen voor corrosie in de voorste balk. Demonteer kraan en voetventiel en controleer de doorlaat.
 

Ceeshobby

  • #8
Heeft het wel gewerkt?
 

Criticaster

  • #9
Hoe doe ik dat en wat is een ballistic? Alle slangen.zitten aan de verdeler gekoppeld met een moer met daarin een soort van speciaal schroefje die iets open en dicht kunnen draaien lijkt het wel, ik krijg hem niet los gedraaid
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Criticaster

  • #10
Hoe doe ik zo iets? Er zitten geen kranen op elke slang Alle groepen zijn met het verdeelblok verbonden door een moer met daar in een schroefje.(wat overigens loeivast zit) Is dat voor ope en dicht?
 

Auto-Geen

  • #11
Linksom = open
Open.jpg


Rechtsom = dicht
Dicht.jpg


Je kunt 'm maar een kwart slag verdraaien.
 

Kluskoppel

  • #12
Die dingen zijn dan ook niet geschikt om mee in te regelen toch?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Nee, kogelkranen zijn nooit geschikt om in te regelen.
 

Criticaster

  • #14
Marcn.88,

Dank voor je beantwoording, vraag. Die rijst : als ik doe wat u zegt waar moet die luchtbel dan naar toe?? En in 2019 is me hele vloerverwarming doorgespoeld, dus ik neem aan ook de slangen die naar de badkamer lopen. Dan zou er toch geen lucht meer in de slangen mogen zitten nadat dit is gebeurd en ontlucht ( neem ik aan)
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Criticaster

  • #15
The headhunter,

Dank voor je reactie, en opvallend is dat je niet de enige die bent die deze opmerking plaatst. Zet mij wel aan het denken want de installatie heeft eerder wel gewoon goed gewerkt ook in de badkamer boven.
Opvallend is inderdaad de vochtindicaties op het verdeelblok bij de aansluiting van de retour? Als dit het probleem is kan ik dat niet verhelpen. En mijn installateur blijkt dus een dombo want die heb ik er ook naar laten kijken en Nb gevraagd of het noodzakelijk / beter was om het verdeelblok te vervangen en hij vond van niet. Maar ik kan dit probleem niet oplossen . Jij wel ? En ja er kan zich natuurlijk een luchtbel hebben gevormd in het netje naar de badkamer. Vraag is hoe ik deze in beweging krijg en waar moet de luchtbel dan naar toe ?

0B81945E-E474-482E-AE0B-B37DBF8D6DD2.jpeg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Criticaster

  • #16
Auto-Geen,

Dank voor je beantwoording, maar voor mij te t echnisch.
“ Je voetventiel moet ongeregeld zijn” dat lees ik meer maar hoe doe ik dat ? “ Er zit bij je voetventiel een minimale lekkage”. Dat klopt die zat er en is opgeheven.
“ Demonteer kraan en voetventiel en controleer doorlaat”. Vraag is dan is dan het probleem opgelost? Wat gebeurt als ik daartoe over ga ? Volgens mij komt er dan water uit, of niet ?

En wat als er een luchtbel zit in het netwerkje wat naar boven leidt voor de badkamer ?( is mogelijk). En waarom komt er niets uit het voorste ontluchtingskraantje op het verdeelblok?

En dan het systeem opnieuw inregenen, mooi gezegd maar hoe doe je dat dan ? Mijn installateur lijkt het in ieder geval niet te zijn gelukt na plaatsing van een nieuwe ketel , exp.vat en nieuwe pomp.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Criticaster

  • #17
The headhunter schreef:
Volgens mij gaat er iets heel fout.
De thermostaatkraan zit op de voorste balk, daar zit lijkt het ook de voeler in.
Dat gaat niet goed.

Volgens mij moet de achterste aansluiting aanvoer zijn met de kraan.
Dan gaat het mengwater door de pomp richting voeler en dan 1 deel door de vloer en het andere richting retour.
Dmv het retourventiel bepaal je de balans tussen retour en mengwater.
Dit is lastig in te regelen teveel retour en er stroomt geen water door de vloer, te weinig en je set wil niet opwarmen.
Dank voor je reactie, en opvallend is dat je niet de enige die bent die deze opmerking plaatst. Zet mij wel aan het denken want de installatie heeft eerder wel gewoon goed gewerkt ook in de badkamer boven.
Opvallend is inderdaad de vochtindicaties op het verdeelblok bij de aansluiting van de retour? Als dit het probleem is kan ik dat niet verhelpen. En mijn installateur blijkt dus een dombo want die heb ik er ook naar laten kijken en Nb gevraagd of het noodzakelijk / beter was om het verdeelblok te vervangen en hij vond van niet. Maar ik kan dit probleem niet oplossen . Jij wel ? En ja er kan zich natuurlijk een luchtbel hebben gevormd in het netje naar de badkamer. Vraag is hoe ik deze in beweging krijg en waar moet de luchtbel dan naar toe ?
Krunnie schreef:
De glazen bol die ik gevraagd had zat helaas niet tussen de kerstcadeautjes. Daarom graag wat foto's van de situatie zodat we ergens naar kunnen kijken.

Staat de verdeler op de begane grond en is de lus van de badkamer op de eerste verdieping koud? Dan zit daar waarschijnlijk een gigantische luchtbel in.
Dat op zich zou best kunnen, vraag is, als dit zo is, hoe dit op te lossen op dit moment ?. Want waar moet die luchtbel dan naar toe.?
In 2019 is het hele netwerk doorgespoeld en naar ik aanneem ook het netje badkamer en daarna moet het in zn geheel zijn ontlucht. Maar of dat inderdaad zo gedaan is weet alleen de monteur die dat heeft uitgevoerd.
De foto,s heb je gezien bijgaand nog een bovenaanzicht waarop ook de gevolgen te zien zijn van een eerdere lichte lekkage op het verdeelblok

C38F08A1-DD43-4EE9-8465-FC274D2FB883.jpeg
 

Criticaster

  • #18

Criticaster

  • #19
The headhunter,

Dat er iets niet goed gaat is wel helder, vraag is hoe het weer goed te krijgen. Ik vrees dat het mij niet gaat lukken en mijn installateur heeft bewezen ook niet verder te komen dan een keteltje op te hangen dus daar hoef ik moe ook niet meer te melden zou jij er achter kunnen komen, en weer balans in de installatie kunnen brengen? Temperatuur komt nu niet hoger dan 20-25 graden
Alleen al hoe haal je de luchtbel weg uit het netwerkje in de badkamer boven ? Waar moet de bel naar toe? Naar welke ontluchten ?
Waarom komt er heen water uit de ontluchten op het verdeelblok,? Lijkt mij ook vreemd . Bijgaand nog een foto bovenzijde verdeelblok met verschijnselen van een eerdere lekkage bij de aansluiting


74F33BB7-6EC0-4EBD-AA55-98C05AE2BADC.jpeg 8DC03949-72EB-4311-8A7A-4CE03142B557.jpeg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #20
Email adressen verwijderd i.v.m. privacy.
Diverse quotes verwijderd, wilt u quotes achterwege laten?
De tekst is bijna niet meer te lezen.
 
Laatst bewerkt: