Vloerverwarming welke kant moet de pomp draaien.

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #21
De blauwe retour aanvoerslang kan je in korten slang tule overzetten en zo aansluiten.

Voor de retour kan je een puntstuk nemen die draai je in het teestuk met een stukje 15 mm pijp.

Aan de 15 mm pijp een schroefbus 15 x 1/2 ,waar je de slangkoppeling in draait.


Puntstuk:1/2x15mmbuitendraad


Schroefbus:1/2x15mm binnendraad
 

Chathanky

  • #22
De aanvoer en retour zijn op de verdeler niet verwisseld.
De thermostaatkraan zit goed.
De aanvoer van je cv moet links zitten en de retour zit dan rechts op je verdeler aangesloten.

Ik zou hem niet zo laten zitten. De maximaalthermostaat zit in de retour van je vloercircuit. deze zal nooit aanspreken als er te heet cv water je vloer instroomt. (of je vloer moet al tot zo`n 50 graden zijn opgewarmd)

De pomp omdraaien is mijn advies. De vorige keer kan er wat lucht zijn achtergebleven waardoor het toen niet werkte.
Het omdraaien van de aanvoer en retour verhelpt niet het probleem dat je maximaalthermostaat en regelthermostaat niet goed werken.

De bovenbalk is je mengkamer van je vloerverdeler, Als je van deze kant je vloer gaat voeden zoals nu ziet de maximaalthermostaat niet als het te heet is en zal dan ook niet kunnen ingrijpen. Te heet cv water stroomt dan je vloer in.
 

Bernhard

  • #23
Op de foto is op de verdelers aan de linkerzijde een groene buis te zien.
Als deze buis een openverbinding met de verdelers heeft zou de vloerverwarming niet warm mogen worden.
Het omdraaien van de circulatierichting, links of rechtsom, in de vloerverwarmingslangen zal geen noemenswaardige invloed op de werking hebben. Als de draairichting van de pomp verkeerd is dan wordt de opvoerhoogte gereduceerd tot ca. 30%.

mvgr. Bernhard
 

Chathanky

  • #24
Op de foto is op de verdelers aan de linkerzijde een groene buis te zien.
Als deze buis een openverbinding met de verdelers heeft zou de vloerverwarming niet warm mogen worden.
Dus wat is je conclusie? zou de fabrikant zijn vloerverdeler toepassen met een open buis aan de linker kant?
Het omdraaien van de circulatierichting, links of rechtsom, in de vloerverwarmingslangen zal geen noemenswaardige invloed op de werking hebben. Als de draairichting van de pomp verkeerd is dan wordt de opvoerhoogte gereduceerd tot ca. 30%.
Geen invloed op de werking?
Een niet goed functionerende maximaalthermostaat en voeler van de thermostaatknop noem je geen noemenswaardige invloed op de werking?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #25
He_lode

Nog ff controleren.


Word de vloer verwarming set op het onderste gedeelte eerst warm dan draaid die goed.( waar de voelers in zitten)
 

He_lode

  • #26
Ik heb de org. aansluit-tekening er even bij genomen.

Van de Intergas HR 28 ketel zelf.

100% zeker dat de aanvoer links is, waar de thermostaat-kraan zit.

De kant waar de pomp (al dan niet goed) zit is dus 100% zekert de retour.

Dit alles zit dus al 12 jaar zo.

Het pijltje van de stromingsrichting van het pomp huis wijst naar boven.

Hopelijk is nu alles duidelijk.
 