vloerverwarming verdeler

ik heb nog oudere verdeel unit mijn vraag is , is deze wel goed aan gesloten aanvoer /retour en pomp opstelling [rode pijl is warm water , blauwe pijl is kouder water bij gebruik] en is dit nu een open of een gesloten opstelling, installatie heeft ook nag aantal radiatoren



thumbnail_03dbeeb1-30d6-44b9-8ec1-311bc6ccc84e.jpg
 
Deze verdeler is in zijn geheel fout!

In dit geval is de stroomrichting van de pomp van beneden naar boven.
Echter doordat de retour direct boven de perszijde van de pomp zit zal er nauwelijks warmte de vloer in gaan.
80/90% verdwijnt terug de retour in en dan word de vloer niet warm.

Is op te lossen hoor, retour verplaatsen naar de rechterzijde van de de achterste balk (daar waar nu de ontluchter in zit. Vervolgens de aanvoer verplaatsen naar waar nu de retour zit ( de ontluchter van de retour kunt u in de huidige gat van de aanvoer draaien).
De stroming van de pomp dient nu van boven naar beneden te zijn.

Of een andere verdeler.
 
John Visser CV optimalisatie heeft hier op YouTube diverse korte video's over gemaakt en daarin laat hij de oplossing / aanpassing ook zien. Het gaat dan om "hydraulisch neutrale verdelers". Als je daar op zijn kanaal naar zoekt komt je ze tegen.
 
Misschien vreemd, maar zo kan het werken:
Het retourwater gaat door de pomp
Daar mengt het warm water bij
De bulb van de thermostatische knop regelt de maximale temperatuur (menging van retour en aanvoer water)
Vanaf de voorste balk loopt het water de vloer in
De achterste balk is de retour, daar komt het water de vloer uit
Als er bij menging is vanaf de aanvoer dan loopt er op de achterste balk retourwater naar de retour aansluiting
Stel dat de pomp uit zou vallen, dan gaat de aanvoer direct naar de retour via de pomp en gaat het niet door de vloer

Ik kan me ook een beter set voorstellen, maar dit is hoe het werkt.
(maar hoe dan ook, de pomp zit in dit geval verkeerd om)
 
Zoals het nu zit is de verdeler hydraulisch actief. Zet je de retour rechts op de voorste balk dan wordt de verdeler hydraulisch passief. De achterste balk is en blijft de aanvoer. Stromingsrichting pomp is omhoog.
 
Dus als er warm water door de aanvoer naar binnen komt dan wordt dit meteen bij de retour weer
het systeem in gedrukt. Dat lijkt mij niet logisch.
 
Hieronder ter verduidelijking waarom deze verdeler niet werkt (en er hangen er zat in heel het land die niet juist werken omdat ze fout zijn ontworpen!)

Hieronder bovenste foto waarom je verdeler niet werkt, de warmte gaat gelijk retour terug.

Foute verdeler 1.jpg


Hierboven hoe de verdeler aan te passen zodat deze wel fungeert en bij kan mengen op de achterste balk wanneer de thermostaatkraan dicht staat of dichtloopt.

Je wilt de retour niet direct op de perszijde van de pomp, daardoor word de weg van de minste weerstand gekozen en gaat het gros van de warmte altijd gelijk terug je installatie in.
 
Ps, het is wel van belang dat de temperatuursensor op de aanvoerbalk zit,
dus op de voorste.
Als dat niet zo is dan dien je nog meer om te bouwen om het werkend te krijgen.

In welke balk zit de sensor hier rechts op de foto, is dat bij 1 of bij 2?