Vloerverwarming verdeler defect?

Nee de Reflex is gewoon een parallel buffer en zorgt voor meer installatie inhoud.
Maar we wachten het hydraulisch schema even af.
En de pomp van je vloerverwarming haalt NIETS uit je installatie hoor, je verdeler is namelijk hydraulische neutraal.
 
Even creatief geweest en een schema gemaakt. Ik hoop zo meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.



IMG_2025.jpeg
 
Het is wellicht slecht te zien maar de kraan onder die (linkse) verdeler is een thermostatische kraan. De pomp zit idd in het VV systeem. Maar wat bedoel je met hydraulisch actief?
 
Hydraulisch actief: dat die pomp effect heeft op de rest van het systeem. (en normaal wil je dat niet)
Maar dat is hier nog niet te zeggen, dat er een effect is als die pomp uitstaat kan logisch zijn, de thermostaat kan de boel daar dan dicht gooien.

Heb je anders ook een foto van die verdeler?
 
Hierbij een foto van de verdeler beneden. Ik denk dat deze pomp niet hydraulisch actief is omdat de thermostaat bepaalt of deze rondpompt of warmte toe laat voegen.



IMG_7303.jpeg
 
Persoonlijk zou ik de bypass plaatsen bij de verdeler zonder pomp.
Maar denk dat je bypass ook te ver open staat en er daarom geen warmte in je verdeler komt.
Weet niet wat voor bijpas je hebt geïnstalleerd een veerbelaste of een die op flow ingesteld staat?
 
Daar heb ik ook aan gedacht. Het is een bypass met een veer. Ik heb geen ervaring hiermee hoe die afgesteld moet worden. Dit mag de installateur dan ook doen. Dan kan hij het geheel metten waterzijdig afregelen.
 
Ik blijf in het ongewisse. Er is een installateur bij geweest en die zit ook met vraagtekens. Hij zegt dat de pomp verkeerd gemonteerd is en dat hij zo tegenwerkt. Het zou een verklaring kunnen zijn maar als ik naar de verdeler kijkt dan lijkt me dat niet logisch. Nu is de flow van de pomp naar beneden. De aanvoer zit links op de achterste balk en de afvoer zit rechts op de achterste balk. De voorste balk is dus de perszijde, als de pomp omgedraaid wordt dan wordt de achterste balk een perszijde. Maar omdat zowel de aan- en de afvoer op de achterste balk zitten is dit niet helemaal duidelijk. Is er iemand die hier uitsluitsel over kan geven?



IMG_7283.jpeg
 
De pomp zit toch goed, met de stromingsrichting naar beneden.
De aanvoer zit rechts achter, dat mengt met de retour uit de vloer.
Op de voorste balk zit de thermostaatvoeler, die regelt de thermostaatvoeler dicht als het water te warm wordt.
Tot zover klopt alles.
 
Zelf heb hier niet zo veel ervaring mee maar toen @Ronny schreef De pomp zit toch goed, met de stromingsrichting naar beneden.
Dacht ik kijk even in de handleiding van deze pomp en daar staat dat pijl naar boven wijst.
heb ze even samengevoegd.
Naamloos.jpg

Manuel van de pomp klik hier.
 
Dank voor het meedenken. Op bijgaande foto is te zien dat de stromingsrichting naar beneden is. Dit kan volgens mij niet omgedraaid zijn.



IMG_7340.jpeg
 
Het mooie is dat je de pomp behuizing kunt omdraaien, en dan heb je niets aan de handleiding van de pomp.
Je moet de handleiding van de verdeler hebben om een juiste conclusie te trekken.
Ik blijft tot nu toe bij mijn standpunt :-).
 
Voor zover ik het kan zien ben ik het met Ronny eens. De pomp zit goed. Als het al aan deze verdeler ligt, dan zou eventueel de toevoer en de afvoer verwisseld kunnen zijn.
 
Ik zou bijna denken dat het toch anders moet:
De aanvoer op de voorste verdeler moet zitten, rechtsboven.
De pomp moet naar boven wijzen/pompen.
De retour moet op de achterste verdeler zitten.

Hierdoor is de stomingsrichting in de voorste ventielen juist (naar boven),
de thermostaatbulb meet de temperatuur van het gemengd water vanuit de vloer en de aanvoer.
En de automatische ontluchter zit dan in de aanvoerbalk.
 