Vloerverwarming verdeler defect?

Nee de Reflex is gewoon een parallel buffer en zorgt voor meer installatie inhoud.
Maar we wachten het hydraulisch schema even af.
En de pomp van je vloerverwarming haalt NIETS uit je installatie hoor, je verdeler is namelijk hydraulische neutraal.
 
Even creatief geweest en een schema gemaakt. Ik hoop zo meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.



IMG_2025.jpeg
 
Het is wellicht slecht te zien maar de kraan onder die (linkse) verdeler is een thermostatische kraan. De pomp zit idd in het VV systeem. Maar wat bedoel je met hydraulisch actief?
 
Hydraulisch actief: dat die pomp effect heeft op de rest van het systeem. (en normaal wil je dat niet)
Maar dat is hier nog niet te zeggen, dat er een effect is als die pomp uitstaat kan logisch zijn, de thermostaat kan de boel daar dan dicht gooien.

Heb je anders ook een foto van die verdeler?
 
Hierbij een foto van de verdeler beneden. Ik denk dat deze pomp niet hydraulisch actief is omdat de thermostaat bepaalt of deze rondpompt of warmte toe laat voegen.



IMG_7303.jpeg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back