Vloerverwarming oude type

Centen

  • #1
Geacht forum,

Misschien is er iemand op dit interessante forum die mij op weg kan helpen. Wij hebben een vloerverwarming met nog het oude type (verkeerde) zwarte slangen, een 4 groepen verdeler en een platenwisselaar. In de woonkamer + keuken (oppervlak +/- 85 m2), zijn twee radiatoren geplaatst en zou de vloerverwarming moeten fungeren als hoofdverwarming. Toen ik in 2000 een nieuwe ketel moest plaatsen is in eerste instantie een platenwisselaar geplaatst, maar die werkte niet goed en ik heb toen de rekening niet betaald. Vervolgens is het systeem als aangegeven op de foto geplaatst, maar ik heb nu met deze winter weer problemen om de temperatuur op goed niveau te krijgen. De ingaande temperatuur voor de vloerverwarming lijkt zo rond de 30 gr.C te worden en dit lijkt mij veel te laag. Of de platenwisselaar vervuild is of dat überhaupt de capaciteit te klein is weet ik niet, maar ik wil een structurele oplossing inbouwen zodat de vloer aangenaam warm wordt. Wie weet raad?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Heeft het al die andere jaren wel goed gewerkt?
Dan zou je het probleem in de wisselaar kunnen zoeken.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Het eerste wat je kunt proberen is water bijvullen en ontluchten.
De druk op het systeem is bijna weg.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Inderdaad, daar had ik niet op gelet.
Controleer dan je expansie vat meteen even daar moet minimaal 0,5 bar voordruk op staan.
(op het ventieltje aan de onderzijde)
Kun je alleen testen als de installatie drukloos is.
 

Centen

  • #5
Bedankt,

1. De druk is inderdaad laag, maar ik vraag me af in hoeverre dat effect heeft op de warmte overdracht.

2. Het systeem heeft al die jaren redelijk gewerkt, maar om een temperatuur verhoging van 1 gr.C te realiseren moet de verwarming wel 4-6 uur continue draaien, terwijl ik nooit 22 gr.C kan behalen (als ik dit zou willen).
 

Chathanky

  • #6
Op de primaire kant van je platenwisselaar zit de thermostaatknop van je verdeler en een normale kraan zit aan de secondaire (verdeler) kant.

Die twee kranen zitten verwisseld.
Wat je nog kan proberen is de handkraan wat verder dicht te zetten. Zo krijgt de verdelerpomp de kans om warm water door de vloer te krijgen.
Zet de kraan proefsgewijs telkens een kwartslag verder open vanuit de dichtstand. Geef de verdeler bij elke kwartslag even de tijd om op temperatuur te komen. Ik denk dat je met een kwart of een halve slag al op een veel beter resultaat bent dan nu vol open.
De cv ketel moet wel warmte geven. Dus de kamerthermostaat een flinke slinger geven.

Die kranen moeten met der tijd wel verwisseld worden en aan de primaire zijde moet bij het aanpassen een inregelventiel geplaatst te worden en ingesteld te worden naar de warmte behoefte van de verdeler.
Dit is een tijdelijke oplossing dus.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #7
Hallo.
Ik heb het even doorgelezen maar u schrijft als laatste ik moet 4 a 6 uur stoken om 1 graad warmer.
De twee radiatoren in de woonkamer/keuken zitten die ook op het verdeelblok van de vloer verwarming aangesloten.
Deze zijn er normaal voor om er even een graadje bij te doen.
Ik heb een woonkamer van 70 m2 is in een half uurtje 1 graad warmer.
Misschien is de inregeling van vloer verwarming niet geheel goed gedaan.
en de afstelling van de ketel ook niet denk ik.
dat ding met nummer 4 erop is dat de platenwisselaar
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #8
De warmte overdracht via een wisselaar is zo en zo nog wat trager en lager dan een direct aangesloten systeem (zonder wisselaar).

Om de vloerverwarming als hoofd verwarming te gebruiken bij een ruimte van 85m2 dat zal volgens mij niet echt lukken (met de kou van de afgelopen weken), met maar 4 groepjes.

Hoe verloopt de temperatuur als je de thermostaat knop verwijderd?
e.v.t. de wisselaar spoelen, en als daar veel bagger uitkomt is het een idee om de hele vloer te spoelen.

In de regel adviseren wij vaak om een vloer met Niet difussie dichte slangen eens in de 5-7 jaar te spoelen, i.v.m. ophoping van drap.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
Ik heb bij een klant dit grapje ook eens gehad, ben toen een uur aan het
spoelen geweest (streng voor streng) daarna weggegaan, 1 week later
opgebeld, werkte vele malen sneller en werd warmer, dus spoelen kan
in dit geval een hoop klachten weghalen :wink:
 
A

Anonymous

Gast
  • #10
Verstopping lijkt mij goed mogelijk na 10 jaar.
Verstopping van groepen is mogelijk maar waarschijnlijk niet alle 4 tegelijk.
Ik zou de verstopping zoeken in de wisselaar. Dus spoelen en spoelen ook van de groepen een voor een. Mogelijk is de pomp erg vervuild of zelfs de waaier doorgeroest.
Ik heb al ruim 30 jaar deze slangen!!! Iedere 5 jaar spoelen en spoelen.
Hoe is het met de thermostaatkraan??? Is het pinnetje nog gangbaar??
suc6
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
Chathanky schreef:
Op de primaire kant van je platenwisselaar zit de thermostaatknop van je verdeler en een normale kraan zit aan de secondaire (verdeler) kant.

Die twee kranen zitten verwisseld.
Hoe de kranen nu zitten lijkt mij prima. Je kunt nu met de handkraan de stroming over de wisselaar instellen, en de thermostaatkraan regelt de temperatuur. Prima toch? Waarom zou het niet goed zijn zoals het nu is?
 

Chathanky

  • #12
De gewone kraan zorgt er voor dat zo goed als alle stroming over de kraan loopt en niet door de vloerslangen. Zet je de thermostaatkraan er op onstaat er automatisch een goede ballans tussen warme aanvoer en doorstroom door de vloergroepen.

De primaire kant dien je zo in te stellen dat er voldoende stroming en dus vermogen af geeft aan de wisselaar. (1 inregel of voetventiel)
Tevens heb je op deze wijze geen rtl ventiel nodig omdat de primaire stroming niet geknepen wordt.

Andersom zo al het nu zit zou kunnen maar dan diend het wel goed ingeregeld te zijn met 2 inregel of voetventielen. Primair en secundair.

De kans op vervuiling is klein, slechts de verdeler en eventueel de platenwisselaar, dat hangt van het materiaal af zorgen voor het vervuilen van je systeem. Dit is vele malen minder dan zonder wisselaar met tientallen meters stalen cv leidingen aan het systeem.
Maar goed het is niet uit te sluiten.

Nu pakt de stroming de weg van de minste weerstand en dat is het hele korte circuitje wat je ziet.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #13
Ohh juist, die thermostaatkraan regelt de stroming automatisch!
Helder.
 