Vloerverwarming wordt niet warm oude type slangen

Loon0252

  • #1
Hallo forum,
Wij hebben een probleem met de verdeler van mijn vloerverwarming.
Misschien is er iemand die ons kan helpen. Wij hebben een vloerverwarming met nog het oude type slangen. Een aluminium 4 groepen verdeler waarschijnlijk van KlimaPlus. Door de vorige eigenaar van onze woning is tussen de ketel en de verdeler is een warmte wisselaar aangebracht om een gescheiden systeem te creeeren. Dit moet voorkomen dat er vuile deeltjes uit de "oude" slangen in de cv-ketel terecht komen. Nu wordt de wisselaar goed warm (heet), maar de verdeler, en dus de vloer, wordt niet warm.
Zie bijgaande foto en aansluitschema.





Kan iemand ons helpen waar wij het probleem moet zoeken.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Louis
 

Chathanky

  • #2
Zitten er nog ijzeren leidingen na de platenwisselaar dan is vervuiling nog steeds mogelijk.
Heb je de pomp gecontroleerd of deze nog werkt.
Zit er geen lucht in je verdeler.
 

Loon0252

  • #3
Hallo Chathanky,
Bedankt voor je reactie.
Afgelopen zaterdag heb ik de slangen doorgespoeld, de verdeler gedemonteerd en schoongemaakt en de platenwisselaar doorgespoeld.
Dus van vervuiling zou geen spraken meer kunnen zijn.
De pomp werkt ook goed.
Na het vullen van het systeem heb ik alles regelmatig ontlucht.
Ik heb het idee dat er geen of nauwelijks geen beweging zit in het water tussen de wisselaar en de verdeler. Zou hier een extra pomp tussen moeten? Of moet de pomp op de verdeler dit water kunnen rond pompen?
 

Kenner

  • #4
Het probleem zit hem niet in de warmtewisselaar en het is ook geen defecte vloerverwarmingverdeler het probleem zit hem in het mengprincipe van je verdeler.
Als ik je probleem zo lees en het schema bekijk is hier een zgn. hydraulisch neutrale verdeler geplaatst. Dit houdt in dat de pomp van de verdeler er niet voor zorgt dat het water over de platenwisselaar gevoerd wordt en zo dus ook nooit geen warmte krijgt.
Je moet een verdeler plaatsen welke geschikt is voor een dergelijke installatie (verdeler met platenwisselaar) of je moet ervoor zorgen dat de verdeler niet meer hydraulisch neutraal maar hydraulisch actief wordt.
 

Loon0252

  • #5
Kenner,
Een duidelijk verhaal, maar hoe krijg ik mijn verdeler hydraulisch actief?
Is hier een oplossing (foefje) voor te bedenken?
In iedergeval bedankt voor je reactie.
 

Chathanky

  • #6
In je schema zie ik een regelaar links naast de verdeler.

Als hiermee een drukverschilregelaar genoemd wordt kan het zijn dat deze niet opend door vervuiling (kleven) of omdat de druk te hoog is agesteld.
Daarbij moet je even nagaan of je geen hydraulisch neutrale verdeler hebt. Als de vvw voorheen wel gewerkt heeft (in deze opstelling) is dit laatste niet van toepassing.

Verder kan het ook nog een deffecte thermostaatknop zijn of het thermostaatventiel.
 

Loon0252

  • #7
Uit jullie reacties begrijp ik dat er best nog wel het e.e.a. niet goed zou kunnen functioneren. Hydraulisch neutrale of hydraulisch actieve verdeler, een deffecte thermostaatknop, vuile drukverschilregelaar............
Nog heel wat om na te gaan.

Om er voor te zorgen dat het water over de platenwisselaar gevoerd wordt (hydraulisch actief) vroeg ik mij af of het mogelijk is om een retourslang van één van de groepen (bijv. de kleinste groep) op de retourleiding naar de platenwisselaar aan te sluiten. De stuwing van die op de verdeler en in de slangen wel aanwezig is, zou op deze manier gebruikt kunnen worden.
Misschien een volkomen onnozel idee .......... maar zou dit kunnen werken?
 

Loon0252

  • #8
Uit jullie reacties begrijp ik dat er best nog wel het e.e.a. niet goed zou kunnen functioneren. Hydraulisch neutrale of hydraulisch actieve verdeler, een deffecte thermostaatknop, vuile drukverschilregelaar............
Nog heel wat om na te gaan.

Om er voor te zorgen dat het water over de platenwisselaar gevoerd wordt (hydraulisch actief) vroeg ik mij af of het mogelijk is om een retourslang van één van de groepen (bijv. de kleinste groep) op de retourleiding naar de platenwisselaar aan te sluiten. De stuwing van die op de verdeler en in de slangen wel aanwezig is, zou op deze manier gebruikt kunnen worden.
Misschien een volkomen onnozel idee .......... maar zou dit kunnen werken?
 

Chathanky

  • #9
Mijn grootste vraag is of het ooit zo gewerkt heeft, zo ja zoek eerst de oorzaak en los dit op en ga niet zomaar dingen aanpassen.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #10
Ik kan in het schema geen pomp vinden van platenwisselaar naar verdeler.
Mijns inziens kan dit systeem nooit (goed) gewerkt hebben, en derhalve zou ik zeggen, plaats een pomp van platenwisselaar naar verdeler.

suc6
 

Chathanky

  • #11
Voor een hydraulisch niet neutrale verdeler is dat ook niet nodig, tenzij de pomp de totale drukverschil van het systeem niet aan kan.
 

Loon0252

  • #12
Beste,
Bedankt voor jullie reacties.
Mij is helaas onbekend of het systeem ooit goed gewerkt heeft.
Wij zijn sinds zomer 2006 eigenaar geworden van deze woning en hebben dus 1 winter meegemaakt. Wat ik daarbij wel op moet merken is dat de vloer in de uitbouw van de woning wel warm werd. Deze (4de) groep is waarschijnlijk later aangebracht. Dit is ook een ander type slang en waarschijlijk ook de kleinste groep van de 4.
Is het niet verstandiger om geheel nieuwe verdeler te plaatsen met geintergreerde plaatwisselaar? Waar zou ik dan op moeten letten?
 

Chathanky

  • #13
Eerst de oorzaak zoeken lijkt mij een beter plan, stel dat het wel ergens anders aan ligt, koop je voor niets een nieuwe verdeler en heb je kans dat het nog niet werkt.

PS de afsluiters (voetventielen) van de overige groepen staan wel open?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #14
Als ik de foto goed bekijk dan behoort de AVDO niet op die plaats te zitten.

Het ventiel, rechts op de de foto in de retour van de verdeler geschroeft.

Dit heeft te veel weerstands en is totaal overbodig in het vloercircuit, het werkt meer averecht dan dat het goed doet.

Vr Gr.
 

Chathanky

  • #15
Dat is wel een vreemde ja, mischien misbruikt als inregelventiel.
 

Xr8

  • #16
Een pomp in de leidingen tussen de wisselaar en de vloerverwarmingsverdeler plaatsen, dan moet het werken. Als de verdeler hydraulisch neutraal is, dan pomp de pomp op de verdeler het water in principe alleen maar door de vloer heen en niet naar de wisselaar.

De extra bij te plaatsen pomp zorgt dan voor stroming van de wisselaar naar de vloerverwarmingsverdeler.

Let wel op als u met de ontluchter een automatische ontluchter bedoeld dan MOET er is het circuitje nog wel een overstort ventiel geplaatst worden, en een shunt geplaatst worden tussen aanvoer en retour, om te voorkomen dat de pomp niet in stilstaand water komt te staan indien het thermostaat ventiel dicht gaat.

Succes ermee.
 