Vloerverwarming op buffertank warmtepomp- bypass noig?

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #21
ja zon model en deze dan plaatsen in de aanvoer vanaf buffervat naar de installatie, de volgorde gezien vanuit de buffer is dan 3weg mengventiel-pomp- installatie
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #22
Volgorde is aanvoer buffer -3 weg regelaar, vloerset, en dan de pomp in de retour.
 

Jan de Vos

  • #23
Komt er dan zo uit te zien, neem ik aan?

warmtepomp_buffer_plan_a.jpg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #24
ja dat is m
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #25
Pomp in retour is beter.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #26
Jan de Vos schreef:
Wel belangrijk inderdaad, omdat er ook een zonneboiler bij op zit, kan buffertemp te hoog worden voor vloerverwarming....
De vloerverwarming zal in de zomer geen warmte vragen. Toch.
 

Auto-Geen

  • #27
Pomp moet altijd na de mengklep en de temperatuur is hier maximaal 50 graden.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #28
Denken jullie ook aan een zo efficiënt mogelijke energie buffer?
Met een variabel energiecontract kan het uitkomen om het buffervat volledig op temperatuur te brengen, zodat als het later op de dag duurder is op alleen het vat te kunnen teren. Kan dat bij optie A?
500 liter is dan nog wel iets aan de krappe kant.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #29
Zo een zou ik er NIET plaatsen.
Deze kan namelijk helemaal niks anders als alleen de temperatuur regelen.
Je wilt een regeling welke op aanvoer temperatuur regelt en liefst weersafhankelijk met een ruimte opnemer / ruimte referentie.
En een regeling die je pomp uitschakelt als er geen warmte vraag is vanuit de installatie.
Google maar eens even op pomp menggroep met wa regeling.
Ps niet schrikken van de prijs he :mrgreen:.
Maar als je iets doet doe het dan goed, scheelt een hoop gezeik nadien.
En weet niet of je al een vat hebt aangeschaft maar pak dan een gecombineerd vat een met minimaal 1 spiraal en als het kan ook een tapwater spiraal.
En een met meerdere aansluitingen op het vat zoek ff wat verder als de eerste pagina van google.
 

Jan de Vos

  • #30
Heb m aangesloten zoals in bijlage.
- Er zit ook nog een zonneboiler bij op, Dus mijn theorie is, dat omdat de buffer/warmtepomp ingesteld wordt op 35 graden voorlopig, de warmtepomp vanaf het voorjaar niet (vaak) zal lopen, omdat de vloerverwarming dan niet zoveel vraagt.

Nu heb ik ook nog een spiraal in de buffer om evt. tapwater naar de combiketel aan te voeren, maar na wat inlezen op het type Intergas Kombi Kompakt, lijkt het me niet echt zinvol om deze van begane grond naar de zolder te laten lopen...... Zie veel problemen met deze ketel, en zit nu (met alleen sanitair warmwater) dagelijks ruim onde 1 kuub gas.

warmtepomp_buffer_plan_a.jpg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu