Vloerverwarming hydraulisch neutraal maken?

Geen_klusser

  • #1
Allen,

Na een eerdere topic op dit forum heb ik van de specialisten geleerd hoe ik mijn actieve verdeler van de vloerverwarming (bijverwarming) hydraulisch neutraal kan maken.

De beslissing om dit te doen hangt mede af van het type ketel heb ik gelezen. Mijn ketel is een Vaillant Solide C3 uit 2007.

Is het nodig om de verdeler hydraulisch neutraal te maken?
Of biedt het weinig voordelen? Buiten het feit dat een neutraal systeem geen invloed uitoefent op de stroming van de CV-installatie?

Wie helpt mij (opnieuw)?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Ik zou het gewoon neutraal maken als het makkelijk te doen is.

Dan weet u zeker dat er geen beinvloeding kan plaats vinden.

Als het heel ingewikkeld is dan is het een overweging waard om het zo te laten.

En als laatste, kunt u zich afvragen wat de invloed van de overige installatie delen kunnen uitoefenen met de actieve pomp van de vloerunit.

Vr Gr en succes ermee
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #3
Klein voorbeeld............

Bij mij thuis heb ik de vloerverwarming NIET hydrolisch neutraal gemaakt, om de reden dat ik mijn vloer een continue warmte wil laten afgeven.

Op deze manier trekt mijn vloer unit continu de warmte uit het tapdeel van mijn ketel.
Ik gebruik de kamerthermostaat nooit, en mijn vloer is bijna altijd (in de winter) rond de 17 graden.

Als hoofd verwarming gebruik ik een spekstenen houtkachel, vandaar dat ik het niet neutraal heb aangesloten.

In de zomer staat de vloer pomp uit en krijgt de vloer dus ook geen warmte meer.

puur ter info wanneer u een gelijk soortige situatie heeft.
 

Geen_klusser

  • #4
Bedankt heren voor jullie reactie.

@CVolieboy...
Je hebt me eerder perfect geholpen door te vertellen hoe de unit hydr.neutraal kan worden gemaakt. Bedankt daarvoor nog!
Je vertelde me dat het handig is dat het water de retourleiding niet terug in kan dmv een terugslagklepje, omdat de CV-ketel in comfortstand alsnog water uit de unit kan trekken waardoor stroming ontstaat.

De instalateurs (waar ik een prijsopgaaf hiervoor heb laten maken) vinden een terugslagklepje in de retourleiding niet nodig. Dat zou alleen bij stadsverwarming maar nodig zijn.

Zij zitten er zeker naast?

Thanx voor je kennis weer.
Groeten

P.S. Is het trouwens zo dat voor een hydr.neutrale unit enkel de aanvoerleiding vanaf de CV van belang is en de retourleiding niet gebruikt wordt? Dan zou het water in de unit verwarmd worden door geleiding en niet door stroming? Of zit ik er helemaal naast?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Hoi Geen_Klusser,

De prijs kan toch geen beletsel zijn voor het niet plaatsen van en terugslag klepje?
Pak em beet een eurootje of 10,00.

Wat er echt nodig is ligt aan een aantal punten die ik van hier niet kan zien.
De installateur die het heeft gezien en de prijs opgeeft zal daar een beoordeling van hebben gemaakt en daaruit de conclusie hebben getrokken dat het niet nodig is.
Zijn woord moet u dan maar vertrouwen.

Het retourklepje zit er normaal in om verkeerde stroming te voorkomen via de retourleiding die dan als aanvoerleiding kan gaan dienen.

Het kan nodig zijn in geval van stadsverwarming maar ook in een door een ketel gevoede VWunit, ligt b.v. aan het type VWunit en de opbouw van de installatie en welk merk en type ketel er wordt gebruikt

Het is een ingewikkelde materie en vanaf afstand niet echt te beoordelen maar als uw installateur het zegt.
U kunt wel met hem afspreken dat u het erin wil hebben toch, het is een keuze.

@ps. beide leidingen zijn nodig met of zonder klepje, door de aanvoer komt het warmewater naar de VWunit toe en door de retourleiding gaat het koude water uit de vloer weer naar de ketel terug ook als er een terugstroom beveiliging (keerklepje) in zit.

Vr Gr en succes erme
 

Geen_klusser

  • #6
Duidelijk. Bedankt Cvolieboy!!!
Ik zal zeggen dat het klepje er toch maar moet komen.

Is het na deze aanpassing dan wel zeker dat de stroming tussen de vvw en CV gescheiden blijven?
Als er namelijk nog altijd stroming plaatsvindt tussen de CV & de vvw indien beide aanstaan, hou ik nog altijd de irritante stromingsgeluiden in de radiatoren (afkomstig van de vvw-verdelerpomp).

En...misschien een domme vraag: als de vvw-verdelerpomp uit staat en de de centrale verwarming staat aan (in het huidige niet-hydraulische systeem), kan er dan nog (lichte) stroming plaatsvinden in de vloer?
Wat beschermt de vloer dan tegen hoge temperaturen?

Nogmaals bedankt...
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Als alle radiatoren dichtstaan en de vloerverwarmingskraan staat open en de ketelpomp draad alleen dan kan het water van de aanvoer naar de retour stromen door de bovenste buis.

Het water gaat dus niet door de vloerslangen.

En dat gebeurd er ook als het water te warm wordt, de maximaal thermostaat zet de pomp stil en het water stroomd dan via de bovenste buis van de A naar de R.

De thermostaatkraan zal dat echter voorkomen omdat deze bij een hogere watertemperatuur dan ingesteld is dichtstaan.

Als de vloerverwarmingspomp aanstaat zal deze bij neutraal geen water uit de installatie onttrekken.

Het stromingsgeruis kan ook een andere oorzaak hebben, zonder dat er water door de VWunit stroomd.
Contact geluid van leidingen kan ook een oorzaak zijn.

Als er water door de vloerslangen stroomt kan het ook elders te horen zijn, zonder dat er water door de installatie stroomd.

Vr Gr en succes ermee
 

Geen_klusser

  • #8
Fantastisch!

Ik ga proberen de oorzaak te achterhalen van de stromingsgeluiden, en op termijn de unit hydraulisch neutraal laten maken.

Bedankt voor je hulp!
 

Geen_klusser

  • #9
De VVW-pomp is overigens ook niet stil. Wellicht dat die toch aan vervanging toe is.

Trouwens, wat er bedoeld met contactgeluid van leidingen?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #10
Contact geluiden zijn geluiden die worden geleid via contact met water en dan weer met buizen die die weer aan een radiator vastzitten.

En buizen die van de ketel nar de VW unit lopen en vandaar weer aan de radiatoren zitten .

Het geluid wordt verplaatst via die geleiding van de buizen en dergelijke, dat heet contact geluid.

VR Gr
 

Geen_klusser

  • #11
Bedankt.
Maar een vloerverwarming hydraulisch neutraal maken zal de contactgeluiden niet verminderen zeker?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #12
Moeilijk te zeggen, maar als er geen water stroomd in de cv installatie omdat de VWunit geen water onttrek uit de CVinstallatie kan er dus wel degelijk geluidreductie optreden.

Maar garantie vanaf hier is moeilijk te geven :mrgreen:

Vr Gr en succes ermee
 