Vloerverwarming hulp nodig

Beste mensen ,

Snelle vraag. In de foto zie je onze vloerverwarming maar die wordt niet echt warm. De bovenste leiding is warm maar verder niet. De pomp wijst naar beneden.

Is deze richting van de pomp correct? Of zie ik iets over het hoofd?

IMG20260102161014.jpg
 
Ja de richting van de pomp, naar beneden, is goed. Rechts in de bovenste balk wordt het aangevoerde, te hete CV water gemengd met water dat uit de vloer gekomen is, het gemengde water gaat via de pomp en de onderste balk de slangen in.
Als de bovenste balk warm wordt, en de onderste niet, dan is er geen doorstroming dus is de pomp defect of de slangen verstopt.
Als alleen de bovenste leiding, waar dat ding met die stekker op ligt, warm wordt dan is er te weinig toevoer van CV water. Hoe wordt dit ontlucht? Op welke stand staat de thermostaatknop rechtsboven? Wat zie je en wat gebeurt er met de thermometers als je die er tijdelijk en als proefje even van de metalen kraan af draait?

Als het minder koud geworden is, zou ik zeker aanraden ontluchters te plaatsen op de aan- en afvoer. Dat kan hier prima, op de bovenste leiding zit al een T stuk en op de retour zit een kniestuk wat best een haakse ontluchter kan worden.
 
Momenteel wordt het alleen ontlucht bij de ketel zelf ( een ketel van 2024 en aanvoertemperatuur is 65 graden).
  • de thermostaat knop staat op 60 graden en het pinnetje beweegt gewoon.
  • De bovenste balk is gewoon koud. Ik heb het idee dat het water stopt bij de pomp terwijl die wel draait....

Ik heb al langer het gevoel dat de verwarming het niet doet maar weet niet precies per wanneer. De reguliere verwarming kan de woonkamer warm houden maar de vloer is gewoon koud.

Ik zal in de lente die ontluchtingsventielen erop plaatsen , maar hoe zou ik dat nu leren regelen?

Is het probleem dan de lucht? Of toch iets anders. Wat denken jullie ?
 
Ik had daar een ontluchter verwacht.
De kans is groot dat er in de bovenste horizontale leiding een luchtbel zit.
 
u kunt eens proberen om de radiatoren dicht te zetten en de thermostaat hoog, met een beetje geluk komt de lucht eruit en dan ff kijken of de verdeler wel warm wordt.
 
Verdeler ventiel.png

Vaak zit hier een regelkraan kraan onder (eventueel dopje eraf draaien)
Draai die eens een stuk verder open, als dat lukt (koperen kraantje moet in het buisje blijven, mag niet uit steken!)
Tel het aantal slagen, om het later weer terug te kunnen draaien.
 