CVdruk/vloerverwarming probleem, hulp nodig...

Dirkwb

  • #1
Beste mensen,

Het zal een heel verhaal worden :D
Ik heb hulp nodig bij het volgende:

4 maanden geleden zijn wij verhuist, er is toen een nieuwe cv ketel geplaatst. Sinds wij in het huis wonen loopt de druk in een maand terug van 2 naar 1 bar.
Ik heb een loodgieter laten komen en deze kon nergens lekkage vinden. Het enige wat hij zag en waar volgens hem het probleem in zou kunnen zitten was de warmtewisselaar van de vloerverwarming (zie foto), deze lekt minimaal (druppel). Hij zou gaan zoeken naar een nieuwe wisselaar, maar omdat het merk van de vloerverwarming onbekend is en volgens hem een eigen brouwsel was, kwam hij terug met een bericht dat hij me niet verder kon helpen.

Gisteren ben ik onder de vloer gekropen en erachter gekomen dat 1 vd kruipruimtes nat is, in deze ruimte zit alleen vloerverwarming.

Ik zou daarom eigenlijk mijn vloerverwarming willen uitschakelen om te kijken of het teruglopen van de druk stopt.

Ik heb daarom de volgende vragen:
1) Hoe zou ik de vloerverwarming kunnen uitschakelen en welke zaken moet ik dan dichtzetten?
2) Denken jullie dat het de warmtewisselaar zou kunnen zijn?
3) Waar vind ik zo'n warmtewisselaar? Herkennen jullie dit systeem?

Ik ben niet bekend met vloerverwarming e.d. dus jullie hulp is van harte welkom!


 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Zet de verwarming aan, en de pomp van de vloer uit.
Na een tijdje zal de wisselaar lekker warm zijn en 2 buizen van de wisselaar ook, dat zijn je toevoeren, die dichtzetten(ik denk de 2 22mm koperbuizen) en dan is de wisselaar drukloos cv-zijdig.

Wisselaar is volgens mij een standaard ding, maten opnemen en er is wel een nieuwe voor te krijgen.

De druppels die je ziet is maar een deel van het lekwater, een groot deel is dan al verdampt.
 

Dirkwb

  • #3
Bedankt voor je reactie.
De pomp heb ik inmiddels uit de electra getrokken, want ik neem aan dat je dat bedoelde?
Hoe zet ik de aan en afvoer dicht?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Aan de voorzijde zie ik 2 haakse aansluitingen , volgens mij zit daar een afsluiter in.
Deze kan je dichtdraaien.

 

Dirkwb

  • #5
Als ik aan deze draai met een sleuteltje dan spuit het water eruit. Dus ik weet niet of dit de afsluiter is. Ze zitten namelijk normaal dus dichtgedraaid.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
De chrome ventielen op het uiteinde van de leidingen zijn knieontluchters.
Het is dan logisch dat er water uitkomt als u daar aan draaid.

Vermoedelijk zitten er tussen de warmtewisselaar en het CV systeem geen afsluiters gemonteerd.
Aftappen tot de druk eraf is en het water niveau gezakt is tot op de hoogte van de knieontluchters, moeren van de knieontluchter losmaken en daar twee blindplaatjes in monteren.

De cv installatie weer op druk brengen en afwachten maar of de druk nog tseeds zakt.

Vr Gr en succes ermee
 

Monteur Bert

  • #7
Vragen die bij dit probleem in mij opkomen;
Op welke wijze is de kruipruimte nat?
Ligt er zand in de kruipruimte en is dat doorweekt?
Hoe nat is de (beton??)vloer aan de onderzijde?
Kan al dat vocht in de kruipruimte wel door pakweg 10 liter lekwater per maand worden veroorzaakt aannemende dat het (18 ltr.?) expansievat O.K. is? Ik heb nog sterke twijfel.
Bovendien liggen de leidingen aan de oppervlakte van een poreuze zand/cement vloer. Dat zou je in die ruimte aan de vloer moeten zien.

Heeft die monteur het expansievat gecontroleerd?
Kortom, zou het vat niet lek kunnen zijn?
Controleer of er aan de luchtzijde van het vat water komt wanneer je het ventiel indrukt of laat een installateur hieraan meten.
(Of indien oud: vervangen.)

Een lekkage moet je altijd verhelpen al is het alleen maar om deze oorzaak uit te sluiten. Zoals al gemeld: bij een hoge temp. verdwijnt er inderdaad meer water dan het lijkt...
Succes, Bert.
 

Dirkwb

  • #8
Er was een knelkoppeling die iets lekte en het expansiever is ook vervangen, de druk lijkt nu stabiel te blijven, bedankt voor alle adviezen.
De natte kruipruimte was toch waarschijnlijk vocht van buiten.

Laatste vraag:

Mijn vloerverwarming geeft op de hoofd temperatuurmeter 40 graden aan, op de individuele temperatuurmeters van de groepen blijft het steken op circa 27 graden.

Volgens mij heeft dit te maken met de 2 instelknoppen, knop 1 in het midden van de 1e foto (in te stellen van 1 tm 7) en 2 die zit bovenin (in te stellen aantal graden, dit lijkt de aanvoer te zijn, staat nu ook op 40) in de foto. Kunnen jullie mij vertellen hoe ik deze moet instellen en wat deze 2 knoppen voor werking hebben?

Alvast bedankt.
 

Monteur Bert

  • #9
Wanneer er geen reden is niet zomaar knoppen gaan verstellen!
Die c.a. 27 gr. zal de retour temp. van de betreffende groep zijn.
De aanvoer is 40 gr. en die is bij alle groepen gelijk.
Dat is een gebruikelake instelwaarde en wordt door de thermostaatkraan met externe sensor bepaald.
Met die 4 knoppen stel je waterstroomsnelheid per groep in maar dat beinvloed ook de overige groepen.
Hoe meer open des te hoger ook de retour temp en warmte afgifte.
Vaak is het ook mogelijk de pomp in 3 standen in te stellen.
Meestal stand 2 maar stand 1 zou ook nog kunnen bij goed functioneren.
Wat er evt. meer opzit kan ik per foto niet beoordelen.
Misschien een pompschakelaar die de pomp inschakelt wanneer de ketelaanvoer 35 gr. of hoger is. Succes, Bert.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu