Hulp nodig bij inregelen vloerverwarming

Youp2007

  • #1
In mijn woning wordt de benedenverdieping volledig verwarmd dmv vloerverwarming. De ruimtes op de bovenverdieping zijn voorzien van radiatoren met thermostaatknoppen. De ketel is een Vaillant VHR-C.

In de ruimte bij de CV ketel hangt een Itho CC 3000 (weersafhankelijke regeling + thermostaat). Deze stuurt de ketel aan. Daarnaast is er een aparte thermostaat in de woonkamer welke de vloerverwarmingsunit aanstuurt (WTH).

Mijn vraag is nu hoe ik de Itho CC 3000 in moet stellen, zodat, op het moment dat de vloerverwarming om warmte vraagt, deze ook beschikbaar is. Nu komt het regelmatig voor dat de temperatuur in de woonkamer te ver daalt, m.i. omdat de ketel niet aanslaat. Het duurt vervolgens erg lang voordat de juiste temperatuur weer bereikt is in de woonkamer.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Heeft u de aansluiting 2 en 3 wel doorverbonden op de CC3000.

Anders werkt deze als kamerthermostaat, als het in de stookkast dan warm is zal de thermostaat uitschakelen met gevolg dat u in de kou zit.

Stel de regelaar in als alleen WA regelaar en zet de temp op minimaal 30 graden en maximaal op bv 60 graden.

De vloertemperatuur op de verdeler instellen met de thermostaat knop op ca. 32 graden en dan eens kijken water gebeurd.

Vr Gr
 

Youp2007

  • #3
Bedankt voor de snelle reactie.

Ik ben echter behoorlijk onwetend op dit gebied dus ik heb wat aanvullende informatie nodig:
Heeft u de aansluiting 2 en 3 wel doorverbonden op de CC3000.
Ik neem aan dat dit betrekking heeft op de thermostaat / afstandsbediening. Klopt dit? En wat is hiervan het effect. Wordt dan het volledige schakelprogramma in de afstandsbediening omzeild?
Stel de regelaar in als alleen WA regelaar en zet de temp op minimaal 30 graden en maximaal op bv 60 graden.
De regelaar instellen als WA regelaar. Betekent dit dat ik deze op automatisch zet?
Hoe en waar stel ik de min en max in zoals u voorstelt?
 

Youp2007

  • #4
Kan iemand mij nog wat aanvullende informatie geven? Zie voor mijn vragen de voorgaande reactie.

Alvast bedankt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Je stookt of WeersAfhankelijk met nacht verlaging OF op een thermostaat.

CV-olieboy bedoelt dat je waarschijnlijk op Thermostaat bedrijf aan het stoken bent terwijl je systeem WA geregeld moet worden.

Hoe je de stooklijn moet instellen weet ik helaas ook niet.
 

Youp2007

  • #6
Mijn doel is om gebruik te maken van de weersafhankelijke regeling van de CC 3000. Voor overdag werkt naar behoren. Het probleem zit hem echter in de nacht verlaging. Ik heb het idee, dat doordat de CC 3000 tussen het eerste schakelmoment voor 04:00 en het eerste schakelmoment na 04:00 overschakelt op de klokthermostaatfunctie de ketel niet meer aanslaat als de vloerverwarmingsunit hierom vraagt. Oorzaak hiervan is m.i. dat de thermostaat van de CC 3000 naast de ketel hangt en dus in een warme ruimte hangt.

Vraag is hoe ik bovenstaande op kan lossen:
  • Kan ik twee schakelmomenten toevoegen vlak voor en vlak na 04:00 zodat het systeem eigenlijk altijd op de weersafhankelijke regeling werkt of is dit niet slim?
  • Kan ik gebruik maken van de vorstbeveiligingsfunctie van de CC 3000 zodat ook tijdens de nacht wanneer het systeem werkt op de klokthermostaatfunctie er voor gezorgd kan worden dat de ketel aanslaat als de temperatuur van het verwarmingswater te ver daalt ongeacht de temperatuur in de ruimte waar de thermostaat hangt?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Lees het eerste antwoord nog eens, verbind 2 en 3 aan elkaar in plaats van een thermostaat.

Dan is het een wa regeling zet de laagste CV water temperatuur bij buiten +20 op watertemperatuur +30 graden
De hooste CVwater temperatuur bij -10 graden buiten op 60 graden.

Pas een normale nachtverlaging toe op basis van de wa regeling (lees de gebruiksaanwijzing)

Regel de CVwatertemperatuur van de vloer met de thermostaat knop van de vloerverwarmingsunit, meestal tussen de 24 en 32 graden.

Succes ermee
 