Vloerverwarming goed aangesloten? aangesloten op de retour

Hoi, wij zijn onlangs verhuisd. In ons nieuwe huis zit er vloerverwarming in de badkamer. Nu is deze al wat ouder. Vorige eigenaar zei dat deze nooit meer werd gebruikt. Ik heb de pomp weer opgestart, deze zat uiteraard vast. Pomp draait weer, maar slangen worden niet warm. Nu denk ik dat de gehele unit verkeerd zit aangesloten. Zie foto. Wat ik geel heb omcirkeld, zit aangesloten op de retour van het cv net. Dat klopt toch niet, of ben ik mis...?
20201006_203322.jpg
 
Als de pomp van links naar rechts pompt dan is CV zijdig links de aanvoer en rechts de retour. VV zijdig is dit precies andersom, deze verdeler is hydraulisch niet neutraal. De thermostaatkraan zit mbt de stromingsrichting verkeerd om. Of in de aanvoer plaatsen of omdraaien. CV zijdig moet wel ingeregeld worden omdat de pomp anders teveel over het CV circuit gaat.
 
Hydraulisch neutraal houd in dat de VV geen stroming creëert in het CV circuit.

Bij u gaat de pomp van de VV ook stroming creëren in het CV circuit.
 
Ja, ik las zoiets op internet. Keer goed voor gaan zitten om eens duidelijk te begrijpen. Bedankt voor de info
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Gerelateerde klussen