Vloerverwarming doet het niet - robot pro

ozzy91

  • #1
Ik heb robot pro in de onderstaande opstelling zes weken geleden laten plaatsen het is in huis volgens mijn thermostaat 23,5 in mijn woonkamer dezelfde thermostaat staat ingesteld op 35 graden.
De twee thermostaten (een bijvraag: wat geeft de ene thermostaat met bar weer en de andere zonder bar) staan beide op 26 graden.
Deze draait wel maar de temperatuur stijgt niet naar de gewenste 35 graden

9238EE05-D2A2-4AFB-A583-DBB0C81C5E37.jpeg 353D8321-7DDD-4CAD-B6D8-AD127DCF0A23.jpeg 1D6E2D8F-696E-4BFE-8427-AF4859FA6041.jpeg 02A9C187-E25F-4355-A804-B8FB3A966524.jpeg 16641C1B-77FB-4862-A2B0-7844488ACF04.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De ene is aanvoer de andere retour, als beide 26 gfraden zijn is er geen afgifte.
Ketel staat op 8 dus heeft ingestelde watertemperatuur bereikt.
 

ozzy91

  • #3
@The headhunter wat bedoel je met er is geen afgifte?

is die met waar bar op staat de aanvoer temperatuur?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
De onderste is aanvoer de bovenste retour. Als beide dezelfde temperatuur hebben word er geen warmte afgegeven.
 

Michielvv

  • #5
Hoe staat die thermostaatknop boven de pomp ingesteld?
 

ozzy91

  • #6

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Dan is er waarschijnlijk helemaal geen stroming vanuit de CV.
Voetventiel wel geopend, dit omdat ook de CV op 8 staat.
 

ozzy91

  • #8
@The headhunter wat bedoel je
Met geen stroming vanuit de cv?

Dat er vanuit cv geen warm
Water naar de naar de verwarming gaat?

Bij de cv zijn twee leidingen van de vloerverwarming de leiding waar ik mijn hand bij vasthoud is warm de andere is koud

4F84BD13-A7DA-495E-9D0A-55A838DEB669.jpeg
A08A1C62-BAFF-4A6C-8EBB-D7375C3DA5FF.jpeg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #9
Wat voor antwoord geeft de partij die het geïnstalleerd heeft?
 

Nono123

  • #10
ozzy91 schreef:
@The headhunter wat bedoel je
Met geen stroming vanuit de cv?
Of het voetventiel op de vv-unit wel geopend is?
Het CV toestel lijkt zijn warmte niet kwijt te kunnen, waarschijnlijk een doorstroming probleem.
 

ozzy91

  • #11
@Nono123 bedoel je onderdeel c de retourventiel? (Dat ding wat ik aan wijs?)
Die is helemaal dicht, moet die open?

A43E8C20-197A-4C47-8A44-D32DC2B3169D.jpeg
E7DF7FA8-75E1-4C5B-999E-22F553587747.jpeg
 

Nono123

  • #12
ja.
Dopje eraf draaien en dan opendraaien.

Welke leiding op de vv-unit wordt dan als eerste warm? Links of rechts?
 

ozzy91

  • #13
@Nono123 gedaan maar merk nog geen verschil.
Had ik onderdeel k (de inregelventiel) niet moeten draaien?
 

Nono123

  • #14
Ja ook.
Draai alles open, er lijkt geen doorstroming te zijn.
Kan ook nog zijn dat er wat lucht in zit, door het ontbreken van ontluchters.
 

ozzy91

  • #15
@Nono123 de retourventiel was helemaal dicht, moet ik deze helemaal opendraaien?
Ik heb maar twee slagen gedraaid, hoe ver moet ik deze opdraaien?

ik deze ook ontlucht, maar tot hoe ver moet ik ontluchten er kwam bij het ontluchten water uit maar geen bubbeltjes volgens.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Leidingen lopen omhoog, op het hoogste punt zit geen ontluchter en daar zit lucht.
Retour moet helemaal open.
 

ozzy91

  • #17
@The headhunter en @Nono123 bedankt de vloerverwarming doet het nu!

Maakt het qua stookkosten uit hoe ver de retourventiel opengedraaid staat?
BF5B47B0-8160-4D3E-86C1-7F5621A1111F.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #18
Natuurlijk, als je hem dicht laat verbruikt hij niets.

Ventielen zet je open zodat de gewenste stroming en daarmee energie aanvoert om de vloerverwarming te laten werken.

Je zal dus de installatie waterzijdig in balans moeten brengen.
 

ozzy91

  • #19
@The headhunter hoe Regel ik mijn vloerverwarming waterzijdig in?

Moet ik dan met een camera kijken hoe ik de temperatuur meet en dat allemaal gelijk proberen te houden?

En daarna de ventiel zoveel mogelijk dichtdraaien?
Want de retourventiel kan je nooit helemaal dicht draaien toch, want dan doet hij het niet toch?
 

Nono123

  • #20
Inregelen gaat ook prima met een contact thermometer.(en lukt soms ook redelijk met een IR-thermometer. )

E.e.a. zal afhankelijk zijn van uw situatie
Bekijk anders deze link voor wat uitleg:


ozzy91 schreef:
Want de retourventiel kan je nooit helemaal dicht draaien toch, want dan doet hij het niet toch?
Nee, dat niet, maar is wel lekker zuinig.:mrgreen:


Heeft u nog een opstookprotocol gekregen? Temp. lijkt me nu wat aan de hoge kant in de vv-unit.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu