Het is al diverse keren op dit forum besproken, maar ik zoek toch nog wat meer duidelijkheid
Voor een nieuwbouwwoning is het berekende warmteverlies ca 1.92 kw (36m2 woonkamer) via deze site, maar krijg de gegevens nog van de bouwer.
volgens de formule van forumlid Bernard
watts=(aantal/m2)*(warmteafgifte getal van tegels)*(het verschil in temp. tussen de bovenkant van de vloer en de ruimtetemperatuur)
kom ik aan 36*11.8*8= ca 3.4kw warmte afgifte voor de vloerverwarming. (tegeltemp 28 graden, kamertemp 20 graden)
Wanneer ik het dus juist vat, zou er een warmteoverschot zijn, dus prima voor de aan te leggen vloerverwarming van de huiskamer.
Wel zit ik er aan te denken 2 radiatoren bij te plaatsen om wat snellere opwarming te krijgen wanneer je na langere tijd thuis komt en de verwarming een poosje af is geweest. 1 radiator zou ca 2kw kunnen zijn , de andere ca 1.2kw.
Heb ik het nu goed dat wanneer je de vloerverwarming uit zou zetten, die 2 radiatoren zonder probleem de huiskamer op 20 graden zouden krijgen?
Wanneer je diverse sites raadpleegt kom je al gauw uit op 6600 watt.
het zijn 2 verschillende zaken, dat weet ik, maar probeer te vatten wat de uitwerking is van vloerverwarming+radiatoren op de temp van de kamer.
Voor een nieuwbouwwoning is het berekende warmteverlies ca 1.92 kw (36m2 woonkamer) via deze site, maar krijg de gegevens nog van de bouwer.
volgens de formule van forumlid Bernard
watts=(aantal/m2)*(warmteafgifte getal van tegels)*(het verschil in temp. tussen de bovenkant van de vloer en de ruimtetemperatuur)
kom ik aan 36*11.8*8= ca 3.4kw warmte afgifte voor de vloerverwarming. (tegeltemp 28 graden, kamertemp 20 graden)
Wanneer ik het dus juist vat, zou er een warmteoverschot zijn, dus prima voor de aan te leggen vloerverwarming van de huiskamer.
Wel zit ik er aan te denken 2 radiatoren bij te plaatsen om wat snellere opwarming te krijgen wanneer je na langere tijd thuis komt en de verwarming een poosje af is geweest. 1 radiator zou ca 2kw kunnen zijn , de andere ca 1.2kw.
Heb ik het nu goed dat wanneer je de vloerverwarming uit zou zetten, die 2 radiatoren zonder probleem de huiskamer op 20 graden zouden krijgen?
Wanneer je diverse sites raadpleegt kom je al gauw uit op 6600 watt.
het zijn 2 verschillende zaken, dat weet ik, maar probeer te vatten wat de uitwerking is van vloerverwarming+radiatoren op de temp van de kamer.