Vloerverwarming aan de praat krijgen

Hallo allemaal,

Mijn moeder heeft op de begane grond vloerverwarming liggen. Deze is echter al zo'n 15 jaar niet meer gebruikt. De pomp werkt niet meer en de thermostaatkraan is helaas afgebroken.
In mijn eigen woning zelf ook al wat verwarmingproblemen opgelost dus durf het zelf wel om de pomp te vervangen.
Alles lijkt verder nog te werken.

Op de foto's zie je de pomp. (grundfos 25-40)Dit is wel een heel oud type dus denk dat er een nieuwer model op moet. Kan iemand iets aanraden.

Ik neem aan dat ik eerst de waterdruk van de ketel moet halen voor ik het systeem los draai of is dat niet nodig.

Aangezien het systeem al jaren niet is gebruikt, kan je gewoon weer aanzetten en weer verwarmen of moet het water misschien vervangen worden in de vloer of andere dingen waar ik rekening mee moet houden?

Ander ding is de kraan. Het witte gedeelte is afgebroken en ik hoop dat er nog zo 1 bestaat.

Groetjes
Robin

IMG_20210102_164100.jpg IMG_20210102_164105.jpg
 
Alles is te repareren maar moet je dat willen?

Ik zou een nieuw verdelertje erop zetten, dat is waarschijnlijk goedkoper dan een pomp.

Maar ga is de vloer leidingen spoelen, E kunnen door de jaren heen wel dicht zijn gaan zitten en dan is het maar de vraag of je het ooit ontstopt gaat krijgen.
 
Doorspoelen lijkt mij een goed idee. Ik zal daar eerst mee beginnen. Is dat gelukt, dan een nieuwe pomp/verdeler op zetten. Heb je misschien een link naar een goed product?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan