Goedendag,
Mijn vraag gaat over het niet warm worden van de vloerverwarming, hieronder staat een uitgebreide uitleg;
Ik heb gezocht op het forum maar kwam geen eenduidig antwoord tegen waarmee ik geholpen was, daarom plaats ik de vraag.
Afgelopen najaar heb ik een nieuw vloerverwarmingverdeelstation en een nieuwe ketel geplaatst in de CV-ruimte. De CV doet het verder perfect, douchewater is lekker warm en de radiatoren op de begane grond en eerste verdieping zijn snel heet.
Het verdeelstation heeft op:
groep 1 en 2: verwarmt de vorig jaar bijgebouwde bovenverdieping, deze bovenverdieping heeft alleen vloerverwarming (geen radiatoren dus) en is met 2 slaapkamers en een open hal + trap ingedeeld. Per kamer is er +- 110 meter buis (slakkenhuispatroon) in verwerkt op een gegalvaniseerde draadmat op 10cm afstand, omdat de afstand tussen verdeelstation
en slaapkamer vrij groot is komt er ongeveer 30 meter per groep bij (hoogte huis + lengte hal: 13 meter aanvoer, 17 meter retour ivm dat de retour
geslingerd door de hal ligt). Ik heb dus per groep +- 140 meter 16*2mm buis voor de bovenverdieping. Het hoogteverschil tussen verdeelstation en de vloer is 6 meter (benedenverdieping is 3.5 meter hoog, 1e verdieping is 2.5 meter hoog. Verdeelstation staat +- 60 cm boven de vloer). De kranen van groep 1 en 2 zijn volledig naar geopend (links gedraaid).
Groep 3 is nog niet in gebruik, eind 2013 ga ik de badkamer renoveren inclusief vloerverwarming aanleggen en hiervoor zal groep drie gebruikt worden. Deze groep heb ik afgesloten door een meter vloerverwarmingsbuis met twee euroconussen tussen aanvoer en retour aan te sluiten en de kraan helemaal dicht te draaien (rechtsom).
Materiaallijst:
CV-ketel: Remeha Avanta CW5 (2012)
Verdeelblok: Therminon 5000 3-groeps (2012)
Vloerverwarmingsbuis: 16*2mm ReWe Pe-Al-Pe
Bevestigingsmethode: met tie-wraps op gagalvaniseerde draadmat op isolatiefolie
Koppelingen: Uponor
Dekvloer: +- 7 cm
Vloerbedekking: tapijt voor vloerverwarming
Nu heb ik de volgende twee zaken die niet gaan zoals ik ze verwacht had:
1: de bovenverdieping wordt niet warm,
2: de leidingen ruizen enigszins.
Ik zit te denken dat de oorzaak voor deze problemen kunnen zijn:
bij 1;
a: er zit lucht in het systeem (waarschijnlijk)
b: de opvoercapaciteit van de pomp is te gering (onwaarschijnlijk)
bij 2:
a: er zit lucht in het systeem (waarschijnlijk)
Bij het vullen van de 2 groepen heb ik enkele minuten het water laten doorstromen om zoveel mogelijk lucht uit de leidingen te persen, vers water bevat altijd lucht dus dat moet er nu nog inzitten. Op het bovenste deel van het verdeelblok kan ik ontluchten (heb ik gedaan).
De kamerthermostaat is een Honeywell die ingesteld staat op een nachtminimum van 17,5 graden en overdag doorgaans 18 a 19 graden, in het weekend of wanneer we overdag thuis zijn wordt hij wel eens op 20 graden gezet. Het huis is opgeleverd in 2001 en is goed geïsoleerd. De woonkamer wordt overdag vooral verwarmd door de zon die via een grote
schuifpui de ruimte verwarmd.
Ik heb de thermostaat op de bovenzijde van het verdeelstation op 35 graden staan maar voel geen warmte door de vloerverwamingsbuizen gaan, de temperatuur op het onderblok is ongeveer 45 a 50 graden.
Met de 3-standenpomp in de laagste stand wordt de aanvoerzijde-buis 1 meter hoger dan het verdeelstation helemaal niet warm, op stand 3 wel. Ga ik 3 meter daarboven voelen (net boven de badkamervloer in het servicekanaal) is de buis een beetje warm, maar lang niet zo warm als bij het verdeelstation. Voel ik weer 3 meter verder is alle warmte weg. Conclusie: het water stroomt niet goed.
Mijn vraag aan de experts is:
* hoe krijg ik warmte naar de vloerverwarming op bovenste verdieping?
(ik ga nog even wat foto's proberen toe te voegen)
Mijn vraag gaat over het niet warm worden van de vloerverwarming, hieronder staat een uitgebreide uitleg;
Ik heb gezocht op het forum maar kwam geen eenduidig antwoord tegen waarmee ik geholpen was, daarom plaats ik de vraag.
Afgelopen najaar heb ik een nieuw vloerverwarmingverdeelstation en een nieuwe ketel geplaatst in de CV-ruimte. De CV doet het verder perfect, douchewater is lekker warm en de radiatoren op de begane grond en eerste verdieping zijn snel heet.
Het verdeelstation heeft op:
groep 1 en 2: verwarmt de vorig jaar bijgebouwde bovenverdieping, deze bovenverdieping heeft alleen vloerverwarming (geen radiatoren dus) en is met 2 slaapkamers en een open hal + trap ingedeeld. Per kamer is er +- 110 meter buis (slakkenhuispatroon) in verwerkt op een gegalvaniseerde draadmat op 10cm afstand, omdat de afstand tussen verdeelstation
en slaapkamer vrij groot is komt er ongeveer 30 meter per groep bij (hoogte huis + lengte hal: 13 meter aanvoer, 17 meter retour ivm dat de retour
geslingerd door de hal ligt). Ik heb dus per groep +- 140 meter 16*2mm buis voor de bovenverdieping. Het hoogteverschil tussen verdeelstation en de vloer is 6 meter (benedenverdieping is 3.5 meter hoog, 1e verdieping is 2.5 meter hoog. Verdeelstation staat +- 60 cm boven de vloer). De kranen van groep 1 en 2 zijn volledig naar geopend (links gedraaid).
Groep 3 is nog niet in gebruik, eind 2013 ga ik de badkamer renoveren inclusief vloerverwarming aanleggen en hiervoor zal groep drie gebruikt worden. Deze groep heb ik afgesloten door een meter vloerverwarmingsbuis met twee euroconussen tussen aanvoer en retour aan te sluiten en de kraan helemaal dicht te draaien (rechtsom).
Materiaallijst:
CV-ketel: Remeha Avanta CW5 (2012)
Verdeelblok: Therminon 5000 3-groeps (2012)
Vloerverwarmingsbuis: 16*2mm ReWe Pe-Al-Pe
Bevestigingsmethode: met tie-wraps op gagalvaniseerde draadmat op isolatiefolie
Koppelingen: Uponor
Dekvloer: +- 7 cm
Vloerbedekking: tapijt voor vloerverwarming
Nu heb ik de volgende twee zaken die niet gaan zoals ik ze verwacht had:
1: de bovenverdieping wordt niet warm,
2: de leidingen ruizen enigszins.
Ik zit te denken dat de oorzaak voor deze problemen kunnen zijn:
bij 1;
a: er zit lucht in het systeem (waarschijnlijk)
b: de opvoercapaciteit van de pomp is te gering (onwaarschijnlijk)
bij 2:
a: er zit lucht in het systeem (waarschijnlijk)
Bij het vullen van de 2 groepen heb ik enkele minuten het water laten doorstromen om zoveel mogelijk lucht uit de leidingen te persen, vers water bevat altijd lucht dus dat moet er nu nog inzitten. Op het bovenste deel van het verdeelblok kan ik ontluchten (heb ik gedaan).
De kamerthermostaat is een Honeywell die ingesteld staat op een nachtminimum van 17,5 graden en overdag doorgaans 18 a 19 graden, in het weekend of wanneer we overdag thuis zijn wordt hij wel eens op 20 graden gezet. Het huis is opgeleverd in 2001 en is goed geïsoleerd. De woonkamer wordt overdag vooral verwarmd door de zon die via een grote
schuifpui de ruimte verwarmd.
Ik heb de thermostaat op de bovenzijde van het verdeelstation op 35 graden staan maar voel geen warmte door de vloerverwamingsbuizen gaan, de temperatuur op het onderblok is ongeveer 45 a 50 graden.
Met de 3-standenpomp in de laagste stand wordt de aanvoerzijde-buis 1 meter hoger dan het verdeelstation helemaal niet warm, op stand 3 wel. Ga ik 3 meter daarboven voelen (net boven de badkamervloer in het servicekanaal) is de buis een beetje warm, maar lang niet zo warm als bij het verdeelstation. Voel ik weer 3 meter verder is alle warmte weg. Conclusie: het water stroomt niet goed.
Mijn vraag aan de experts is:
* hoe krijg ik warmte naar de vloerverwarming op bovenste verdieping?
(ik ga nog even wat foto's proberen toe te voegen)