Vloerverdeler en vloer wordt niet warm!

Greg

  • #21
Hoi Piet,

Bedankt voor je reactie, (haast) alles is me volkomen duidelijk alleen die laatste regel niet.
Ook de bypass mag je regelen zolang de ketel maar niet gaat schakelen op de keteltemperatuur.
Bedoel je dat, door de retour temperatuur, indien deze te hoog is, hierdoor de ketel af zou kunnen vallen?

Gr. Greg
 

Piet48

  • #22
Sorry voor de verwarring, maar die heeft ook gedeeltelijke een tweede effect op de installatie.
1 is het vookomen dat er te weinig flow in de installatie is.
2 als je hem te ver open zet gaat er te weinig door de verdeler en dan word er geen warmte af genomen waardoor de keteltemperatuur oploopt en op de max. thermostaat gaat schakelen.
Dat was er gisteren toch de oorzaak van dat er geen warmte naar de vloer ging.

Te weinig flow zal met deze temperaturen niet gauw voor komen zeker niet als je de vloer nog moet opwarmen.

Gr. Piet
 

Greg

  • #23
Nouu....Piet !? of dat de oorzaak was weet ik niet. Inderdaad zakte de aanvoertemperatuur naar de 50 graden, maar heb niet de indruk dat er hierdoor meer warmte naar de vloer ging.

Maar door de heldere uitleg begrijp ik nu wel dat de bypass invloed heeft op de gehele installatie en dat het een kwestie is van afregelen!

Bedankt!
 

Piet48

  • #24
Als de brandtijden van de ketel hetzelfde zijn als voor de wijziging van de instelling dan gaat de warmte vrijwel zeker de vloer in maar dat kan ik op afstand moeilijk beoordelen.

Als je nu een dag met de aanvoertemp. van b.v. 26 graden opgewarmd hebt dan moet de retour van de verdeler toch al voelbaar warm worden.

Gr. Piet
 

Greg

  • #25
Brandtijden?! Ketel staat al vanaf zaterdag continue aan omdat de kamerthermostaat nog niet de temp. van 21 graden heeft bereikt in de woonkamer.

Dit komt doordat de vloerverwarming in de woonkamer als hoofdverwarming dient en er dus geen andere warmtebronnen aanwezig zijn (Ja oké... behalve me vrouw dan! :mrgreen:) die de temp. omhoog krikken. Wordt wel een duur grappie zo!

Maar om nou te zeggen dat de retour op de verdeler voelbaar warm is nee! heb wel de indruk dat de vloer iets warmer wordt!

Opmerking! Bypass volgens leverancier weer op stand 2 gezet (PFF..)

Gr. Greg
 

Greg

  • #26
Volgens mij begrijp ik het nog steeds nie....!

Is het zo dat wanneer er geen warmte-aanvraag is vanuit de ketel (kamerthermostaat staat uit), er dan wel warmte word afgegeven aan de vloerverwarmingverdeler, zodat de vloerverwarming toch blijft werken, ook al staat de "kamerthermostaat uit" dus geen warmte aanvraag?

Sorry...maar probeer het principe van de werking van de installatie te begrijpen. Je kunt hier veel over vinden behalve de werking van vloerverwarming t.o.v cv-ketel!

gr. greg
 

Piet48

  • #27
De vloer warmt natuurlijk alleen maar op als de ketel brand.
Als de ketel niet brand dan blijft de pomp van de verdeler draaien en die pompt alleen het water wat in de verdeler en de vloer zit rond, hierdoor stabiliseerd de warmte over de gehele vloer maar hij word gemiddeld naturlijk niet warmer.

Als je op het kamerth. 21 graden vraagd dan moet de vloer minimaal 23 graden worden om dat te bereiken.

Waarom heb je de bypass op 2 gezet? dat is nog ongunstiger dan gisteren.

P.S volgend antwoord komt morgen welterusten.

Gr. Piet
 

Piet48

  • #28
In het hele verhaal komt de ketel nog niet ter sprake.
Als het een modulerende ketel is en de retour temp. is hoog dan gaat hij op een lager pitje branden, en dan lijkt het voor jou dat hij volop staat te verwarmen maar dat is niet zo.

Voor mij is het op afstand moeilijk om de installatie te beoordelen,wat dat betreft kun je beter de installateur laten komen, die hebben toch de verplichting om een installatie in te regelen, het zal toch niet alleen bij installeren blijven.

Succes

Gr. Piet
 

Greg

  • #29
Heb gisteravond na de opmerking van Piet de bypass weer dichtgedraaid! Vanmorgen stond de ketel in storing (betreft hier een AWB Thermomaster 2hr), met als storing een knipperende 0-3. heb dit al opgezocht , maar zou dit mogelijk te maken hebben met die gesloten bypass.
Nee...da`s nie waar, ik weet het gewoon niet!

Dit geeft hij als mogelijke oorzaak op;

- Kortsluiting tussen gasklep bedrading en aarde.
- Temperatuur afhankelijke kortsluiting in NTC’s.
- Gasblok maakt sluiting.
- Branderautomaat defect

Wat ook nog kan zijn is dat de druk in de ketel behoorlijk was gezakt naar nog net geen 1,5 Bar.

Gr. greg
 

Piet48

  • #30
Hallo Gregorie
Sorry voor wat er nu gebeurd is het zal wel een voorbijgaande storing zijn, ik had het ook eerder af moeten haken met het advies om er de installateur bij te halen.
Beantwoorder Peter heeft dat ook gemeld, maar het was weekend en jou geduld......
Zondag stond de bypasskraan op 1, ik heb toen gezegd draai hem maar eens dicht en kijk wat er gebeurd.
Toen was er warmteafname van de cv de aanvoertemp. zakte.
Gisterenavond twijfelde je nog steeds of het wel warm werd met de vermelding dat de bypass op 2 stond ik heb toen gezegd dat dit nog minder effect zou hebben, maar ik heb niet bedoeld helemaal dicht zetten.
Als je iets veranderd dan moet je wel kijken wat er dan gebeurd.

Ik heb ook naar de foutmelding van de ketel gekeken maar nogmaals ik kan hier op afstand weinig aan doen

Als je inmiddels nog geen brandende ketel hebt vraag het dan aan de instalateur.

Gr. Piet
 

Greg

  • #31
Geeft niet joh...!!!! :lol: Ik probeer ook "mee" te kijken wat er nu precies gebeurt, maar kan er nu nog geen verklaring voor vinden.

Ketel draait alweer en krijg weer een beetje warme voetjes haha...! De druk in het circuit is weer opgelopen tot 1,9 Bar.

Ik zit me alleen in te beelden hoe die bypass nu moet staan? Waarom zegt de een dit en de ander dat?, dat inregelen moet toch niet zo moeilijk zijn, heb inmiddels een afspraak gemaakt met onderhoudsbedrijf ( kunnen die gelijk de boel inregelen )!
 