(Vloer)verwarmingprobleem XXL

Beste klussers,

Met handen in mijn haar went ik mij tot jullie.
Om het probleem zo duidelijk mogelijk te maken, een stukje voorgeschiedenis.
Zelfbouwhuis gebouwd in 4 door 1e eigenaar. Ketel op zolder (2e verdieping) Verwarmingselement op zolder (2 verdieping) 3 slaapkamers en badkamer (1e verdieping) gang, kamer, serre en bijkeuken op begane grond. Na ingrijpende verbouwing door erkend bouwbedrijf is bijkeuken bij de keuken getrokken en wand tussen bijkeuken en serre verwijderd. 2 radiatoren zijn verloren gegaan en vervangen voor vloerverwarming op de CV installatie. (ong. 12M2)
Vloerverwarming is altijd aangenaam geweest tot dit jaar. Via internet las ik dat door een stukke thermostaatkraan de leiding dicht kon blijven. Klonk plausibel omdat 1 leiding heet werd en andere bleef koud. Kraan vervangen en dit bleek het niet te zijn. Dan maar naar de deskundigen. Volgens zou vloerverwarming verstopt kunnen zitten. Door loodgieter 2 blokkeerkranen en spoelkranen op cv-leidingen laten zetten en vloer gespoeld (kwam niet schrikbarend veel vuil uit) Volgens loodgieter zat thermostaatkraan op verkeerde leiding en heeft deze van leiding gewisseld. Hierna werkte vloerverwarming nog niet. Bij inspectie van ketel constateerde loodgieter dat pomp niet krachtig genoeg draaide. Hierdoor kon warm water niet door de vloer. (nu achteraf best gek, want alle radiatoren verwarmde de ketel wel) Maar goed, toch een nieuwe ketel aangeschaft (Was immers 13 jaar oud) en door hen laten monteren (Remeha Tzerra M 28C Plus CCS)
Nog steeds wordt maar 1 leiding van vloerverwarming niet warm. Loodgieter weer gebeld, maar is ziek en wil er zsm op terug komen. Intussen heb ik rond de 1700,00 betaald aan loodgieter (Ketel + montage + kogelkranen etc.) en de vloer werkt nog niet naar behoren.
Is er iets wat wij over het hoofd zien?
Alvast grote dank voor het reageren.
Vr. Gr. Marchel
 
Maak eens een foto van de aansluiting op het cv systeem.
Zoals ik nu lees zou er een rtl-ventiel moeten zitten in de retour leiding.
Als dat zo is klopt het dat er maar 1 leiding heet word.
Dan zal er ook nog een waterzijdige inregel actie moeten komen om de balans in het systeem te brengen zodat er voldoende debiet is over alle radiatoren en de vloer.
 