Verwarmingsketel warm water niet warm genoeg

Beste leden,

Ik ben even opzoek naar een oplossing voor mijn probleem. Ik heb recent een woning gekocht. Deze woning is 5j geleden verbouwd en heeft een CV ketel voor warm water als ook voor de vloerverwarming.

Wat me opvalt is dat de watertemperatuur over het gehele huis bij warm water maximaal 39-40 graden is bij het openzetten van de heetste stand op alle kranen van de badkamer als ook de keukenkraan (slechts op 5 meter van de Cv ketel).. Er is 1 wasbak op 2 meter afstand van de CV ketel en daar word de warm water temperatuur 46 graden maximaal.

De ketel staat op comfort (niet op eco) en de warm water temp staat op 65 graden ingesteld (maximaal). De druk is goed en is nagekeken gisteren bij de water toevoer door een monteur. Desondanks dat ik gisteren een compleet nazicht heb laten uitvoeren van de ketel lijkt er niets mis te zijn met de ketel of de driewegklep. Ik heb dus geen idee wat het probleem kan zijn.

Iemand die dit ooit heeft voorgehad?

Ik heb een foto toegevoegd misschien dat iemand met ervaring hier iets op kan zien.

Betreft CV ketel: ATAG I36ECZ
Honeywell chronotherm thermostaat (draadloos) en BDR 91 unit naar de cv ketel (ontvanger voor signaal).

alvast bedankt voor eventuele reactie!



11.jpg

22.jpg
 
Opnieuw na laten kijken, dat zou mijn eerste reactie zijn.
Met het meten van een paar temperaturen moet er wel duidelijk worden wat er aan de hand is.
 
Onder de ketel voelt het inderdaad enorm warm en zelfs HEET. De ketel verwarmt goed, maar ik vermoed dat er een kraan is die koud water bij mengt zoals Wilibald aangeeft. I

k heb ook naar het advies geluisterd van Ronny en heb de firma gevraagd metingen te komen uitvoeren zodat ik kan uitsluiten wat het probleem is.

Hoe pak ik dit probleem het best aan? elke kraan af het systeem halen indien er een mogelijkheid is koud en warm water dicht te draaien ? Wat doe ik bij de douches want die zijn ingebouwd en moet ik dan volledig verwijderen en aftoppen?

Ik hoor graag advies hierover en zal proberen een duidelijk verhaal achter te laten voor toekomstige lezers. Hopelijk is het een mengkraan dat zou een mooie oplossing zijn voor mijn probleem!
 
Ik weet niet meer precies hoe ik het ooit gedaan heb, maar volgens mij een voor een de thermostaatkranen
op de koudste stand instellen en dan bekijken of het warmte water wel werkt b.v. in de keuken.
Als dat bij de eerste thermostaatkraan niets uitmaakt en bij de tweede wel dan zit het probleem in de tweede kraan.
Die haal je los en bekijk dan of er een terugslagklep open blijft staan.

In dit geval is de ketel in orde en heeft het wat dat betreft geen zin om het bedrijf terug te laten komen.
 
Ik zie het al...het is een ATA...

On a serious note; Kun je een foto plaatsen van je kranen? Wat voor kranen zijn dit? Als het thermostaatkranen zijn mengen ze standaard tot 38/39/40 graden. Vaak zit er dan een 'schuifje' op die je kunt indrukken of naar je toe kunt halen om 'm van de beveiliging af te halen en nog warmer water te krijgen. Het doet vermoeden dat je thermostaatkranen hebt.
Bij mijn thermostaatkranen kun je de dop eraf trekken (die zit geklemd). Je kunt dan de kraan beveiliging bijstellen op 'warmer of kouder'. Het is normaliter de bedoeling dat je 38 graden aanhoudt.
 
Bijstellen is hier niet nodig, dit is een ander probleem dat er koud water intern naar het warmwater gedeelte lekt.
 
Haal een messing dop bij de bouwmarkt van 1/2"en een paar ringen van 1/2".
Draai nu je doucheslang van de kraan en plaats hier de dop op en draai hem vast.
draai de thermostaatkraan normaal open.
zet nu op een ander punt de warm water kraan aan.
en controleer of je voldoende warm water hebt en zonder schommelingen.
Is dat niet het geval dan blijft waarschijnlijk de keerklep in de thermostaat kraan hangen of er zit vuil in waardoor hij niet meer afsluit.

Heb je meerdere thermostaatkranen voer je dit trucje een paar keer uit.
 
Ok, ik heb het probleem kunnen achterhalen met alle berichten van hierboven en zal hieronder even een samenvatting plaatsen voor mensen met hetzelfde probleem in de toekomst:

1. Ik heb een technieker de ketel laten nakijken omdat ik las dat er soms een driewegventiel kan stukgaan of dat er intern door kalk een probleem kan zijn met de ketel waardoor er kouder water geleverd word. Het nazicht van de ketel was goed, alles in perfecte staat. Hier was geen probleem zichtbaar.

2. Ik bleef toch nog steeds koud water hebben. Ik ging dus kijken naar de soort leidingen en omdat in mijn huis de leidingen niet geisoleerd geinstalleerd zijn, heb ik nagekeken of er voldoende leidingsverliezen aanwezig konden zijn die ervoor zorgen dat de temp daalt met 20-25 graden voor dit aankomt in de badkamer. Ik heb meerlaagse Uponor leidingen zonder isolatie aangebracht. De leidingen lopen de keukenvloer via een kelder naar de badkamer op ongeveer 20-30 meter leiding verder. Leidingsverliezen kunnen oplopen maar niet zo extreem, dit was niet de oorzaak na leidingsverliezen te berekenen (kan makkelijk via AI als je de leidingstype kent).

3. Kijk de CV ketel na op stand eco of een normale stand. Soms is dit de oorzaak. Was bij mij niet het geval. Ook stond de warm water temperatuur op 65 graden wat voldoende is.

4. Kijk de thermostaat die gekoppeld is met de CV ketel na, soms kan deze probleeem geven en de warm water temperatuur limiteren. Mits ik geen speciale thermostaat had, was dit bij mij niet het geval ..

5. Ik heb hier advies gekeken om mengkranen na te kijken. Tegenwoordig zijn er veel mengkranen welke intern kunnen lekken door kalk of doordat ze van slechte kwaliteit zijn. In veel gevallen gebeurt dit bij een douchekraan.

In mijn geval ben ik dus gaan voelen aan de leidingen vlakbij de CV ketel om te achterhalen of ik hier iets opmerkte. De CV KETEL UITGANG was HEET. Dus de ketel maakte inderdaad water op 65 graden.

Ik ben gaan voelen aan leidingen en ben gaan kijken of er mengkranen waren die koud water bijmengde. Ik zag visueel dat mijn douchekraan vlakbij de CV KETEL enorm koud werd ook al werd deze niet gebruikt. Deze mengde dus koud water naar het hele systeem in huis mee waardoor water elders niet warmer werd.

Als je het probleem zelf niet vind door te voelen aan leidingen, etc .. dan zou ik zoals hierboven de mengkranen 1 per 1 ontkoppelen om te kijken of het probleem dan is opgelost. Zo sluit je uit welke kraan stuk is.

((Er zijn mengkranen met een ''bol'' welke je draait of er zijn er zoals in een douche waar je eerst het water aanzet en dan het water regelt (via andere knop) op temperatuur. Er werd mij door een loodgieter vertelt dat mengkranen met een bol (dus 1 bedieningsmogelijkheid voor warm/koud/aan/af) wellicht niet de oorzaak zijn omdat deze altijd afsluiten als je ze sluit (mechanisch)).

Hartelijk dank voor alle heren hier die reageerde. Ik heb het probleem makkelijk kunnen isoleren als leek en heb de oorzaak achterhaald. Ik koop nu een degelijke douchekraan en weet nu voor de toekomst dat dit een potentieel probleem kan zijn!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu