Beste mensen,

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.

Jaren geleden heb ik een HR CV ketel laten plaatsen.
De radiatoren zijn de zelfde gebleven en hebben een vermogen van om en nabij de 5 Kw.
Ik weet dat ik zo'n beetje 11 Kw aan vermogen nodig heb om de ruimte te verwarmen.

Nu kan ik:
  1. De radiatoren vervangen cq bijplaatsen.
  2. IR verwarming installeren.
  3. Met een lucht-lucht airco de boel verwarmen (en koelen)
  4. Anders namelijk...(misschien andere manier van verwarmen?)
Het huis is een tussenwoning van 1970 en heeft HR++ glazen en bijna geen spouw.


Wat is het efficiëntste om te doen?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Hoe kom je aan de 11 kW?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
Wat is het probleem? Kreeg je de woning in de afgelopen jaren niet op temperatuur?

Ik zou dan eerst investeren in isolatie.
 

tisnix

  • #4
Je kunt het benodigde vermogen uitrekenen.


Hier bijvoorbeeld kan dat.
Met investeren in isolatie kom ik niet aan het warmtevermogen.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #5
Laat eerst een (goede) warmteverliesberekening maken, en dat is meer dan m3 invullen op een site.
Werd het wel warm voordat de ketel vervangen werd?
 

tisnix

  • #6
Nee het werd niet warm.
Om deze inhoud te verwarmen tot 21 graden heb je om en nabij de 11 Kw warmte nodig. Om dit te bereiken en HR te gaan stoken, moet ik radiatoren bijgaan plaatsen.

De verwarmingsberekening maak ik zelf.

Nu vroeg ik mij af, of er alternatieven zijn omdat ik toch ongeveer een Euro 1600 moet gaan uitgeven.
 
Laatst bewerkt:

Ceeshobby

  • #7
Je krijgt het niet warm schrijf je, voor de vervanging werd het toen wel warm? Worden de radiatoren goed warm. Welk merk en type ketel heb je.
 

tisnix

  • #8
Wat ik me kan herinneren werd het toen ook niet goed warm.
Nu hangt er een CW5 Eco van Vaillant, welke ruim voldoende kan leveren.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #9
Als je 6 kW te kort denkt te komen, kan je 2 dingen doen, beter isoleren zodat je minder vermogen nodig hebt, of vermorgen bij plaatsen. Hoe je dat doet maakt niet uit.
Radiatoren erbij is het meest logisch, maar dan moeten de leidingen wel groot genoeg zijn.
 

Bernhard

  • #10
Dat zijn wel heel veel aannames?
Vooral de berekening van de benodigde capaciteit.
De maximale capaciteit van de radiatoren wordt berekend met :
- in welk deel van Nederland het huis staat
- met een minimale buitentemperatuur van -5grd en een ruimtetemperatuur van +20grd
- gevels afhankelijk van de windrichting
- windaanval van 5 m/sec
- ventilatieverlies
- gelijktijdigheid van opwarmen van alle vertrekken
- opwarmen huis in 1 uur , bij een nachtverlaging van 5grd.
- met het bepalen van de U-waarde( warmteverlies per grd. en m2 ), van alle constructies
ramen, deuren, vloeren, dak en binnenmuren en de onderlinge temperatuurverschillen.
Gemiddeld heb je in 90% van het stookseizoen minder dan 50% van de capaciteit nodig.
jammer dat je niet terug in de tijd kan om eaa aan te passen.
Met het aanpassen van de keteltemperatuur en het inregelen van de radiatoren kan je de capaciteit van de radiatoren aanzienlijk verhogen ( 20-40%)
 
  • Like
Waarderingen: Lange Herman en Ronny

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu