Mijn Kompakt HRE 36/30 lijkt te veel vermogen te geven voor mijn woning. Ik heb 3 verdiepingen met alleen vloerverwarming. De begane grond heeft veel oppervlak en als ik die aanzet, dan draait de ketel rustig en zijn er geen problemen. Echter als ik alleen de 1e verdieping of alleen de 2e verdieping aan, dan is de ketel erg snel op temperatuur en slaat die vaak uit.
Ik moet dus eigenlijk de 1e en 2e verdieping tegelijk aanzetten om de ketel zijn aanvoer kwijt te laten kunnen en stabiel te laten draaien. Het oppervlak op 1 en 2 hoog lijkt dus te minimaal voor de ketel.
Of zijn er nog parameters die ik kan wijzigen?
Alle 3 de verdiepingen draaien op aan/uit Nest thermostaat met op elke verdeler een VC8615 zoneklep en een Robot Para Pro pomp ingesteld op P-C stand 2.
Aanvoer 70C (draait door verlaagd vermogen veelal werkelijk tussen de 35-45C aanvoer)
3 op 27% Maximaal vermogen CV
3. op 75% Maximaal pomp toerental
8 op 5 minuten Minuten nadraaitijd
c op 25% Minimaal vermogen CV = 7kw
c. op 35% Minimaal pomp toerental
f op 50% Start toerental verwarming
f. op 50% Start toerental warmwater
Bypass op 0,5 bar.
Ik moet dus eigenlijk de 1e en 2e verdieping tegelijk aanzetten om de ketel zijn aanvoer kwijt te laten kunnen en stabiel te laten draaien. Het oppervlak op 1 en 2 hoog lijkt dus te minimaal voor de ketel.
Of zijn er nog parameters die ik kan wijzigen?
Alle 3 de verdiepingen draaien op aan/uit Nest thermostaat met op elke verdeler een VC8615 zoneklep en een Robot Para Pro pomp ingesteld op P-C stand 2.
Aanvoer 70C (draait door verlaagd vermogen veelal werkelijk tussen de 35-45C aanvoer)
3 op 27% Maximaal vermogen CV
3. op 75% Maximaal pomp toerental
8 op 5 minuten Minuten nadraaitijd
c op 25% Minimaal vermogen CV = 7kw
c. op 35% Minimaal pomp toerental
f op 50% Start toerental verwarming
f. op 50% Start toerental warmwater
Bypass op 0,5 bar.