Ik heb een Remeha Quinta 28c. Deze wordt modulerend aangestuurd door een Evohome systeem. Begane grond is een vloerverwarming, 1e verdieping en zolderkamer met radiatoren. De warmteregeling werkt goed, boven thermostaatkranen (HR92), beneden gaat via een tweewegregelaar (VC8015). Daarnaast in de gang en de aangebouwde schuur 2 ‘normale’ thermostaatkranen, die dus alleen meedraaien als er warmtevraag is. Bij de CV (zolder) is een bypass geplaatst (stand 0,25).
De radiatoren zijn waterzijdig ingeregeld, voor zover ik het kan beoordelen staat de vloerverwarming volledig open.
Wat er nu gebeurd is dat de CV na ruim 4 minuten afsluit met code 6 (geen b). Dit wordt veroorzaakt doordat de temperatuur boven de 75 graden komt, de maximale aanvoer staat op 70 graden. Als de temperatuur daar 5 graden boven komt gaat de CV in bedrijfscode 6. Overigens is de retourtemperatuur rond de 30 graden.
Als ik kijk in de instellingen is ingesteld dat na start CV er een gedwongen laaglast is van 3 minuten (standaard). Ik heb de opwarming bijgehouden en krijg het volgende beeld:
Minuut 1: van 27 naar 38 graden
Minuut 2: van 38 naar 39 graden
Minuut 3: van 39 naar 41 graden
Minuut 4: van 41 naar 70 graden !
In de laatste 10 seconden gaat de temperatuur naar 76 graden en gaat dus in code 6.
Na code 6 gaat overigens het lange wachten van 15 minuten voor de ketel weer opstart.
Het lijkt er dus op dat de ketel na de gedwongen laaglast op vol vermogen gaat en dus niet terug moduleert.
Hoe voorkom ik nu dat de CV na de 3 minuten op (vol?) vermogen gaat?
Ik heb verder nog niks veranderd aan de standaard instellingen:
De pomp draait (standaard) op 70% (L.),
Er is een DeltaT ingesteld op 25 graden waarna deze terug begint te moduleren (8.)
De gedwongen laaglast kan op 15 minuten gezet worden (G.).
Deze laatste lijkt mij meer een paardenmiddel, maar hoe verlaag ik op deze ketel het maximaal vermogen? Ik verwacht namelijk dat dit de oplossing is.
De radiatoren zijn waterzijdig ingeregeld, voor zover ik het kan beoordelen staat de vloerverwarming volledig open.
Wat er nu gebeurd is dat de CV na ruim 4 minuten afsluit met code 6 (geen b). Dit wordt veroorzaakt doordat de temperatuur boven de 75 graden komt, de maximale aanvoer staat op 70 graden. Als de temperatuur daar 5 graden boven komt gaat de CV in bedrijfscode 6. Overigens is de retourtemperatuur rond de 30 graden.
Als ik kijk in de instellingen is ingesteld dat na start CV er een gedwongen laaglast is van 3 minuten (standaard). Ik heb de opwarming bijgehouden en krijg het volgende beeld:
Minuut 1: van 27 naar 38 graden
Minuut 2: van 38 naar 39 graden
Minuut 3: van 39 naar 41 graden
Minuut 4: van 41 naar 70 graden !
In de laatste 10 seconden gaat de temperatuur naar 76 graden en gaat dus in code 6.
Na code 6 gaat overigens het lange wachten van 15 minuten voor de ketel weer opstart.
Het lijkt er dus op dat de ketel na de gedwongen laaglast op vol vermogen gaat en dus niet terug moduleert.
Hoe voorkom ik nu dat de CV na de 3 minuten op (vol?) vermogen gaat?
Ik heb verder nog niks veranderd aan de standaard instellingen:
De pomp draait (standaard) op 70% (L.),
Er is een DeltaT ingesteld op 25 graden waarna deze terug begint te moduleren (8.)
De gedwongen laaglast kan op 15 minuten gezet worden (G.).
Deze laatste lijkt mij meer een paardenmiddel, maar hoe verlaag ik op deze ketel het maximaal vermogen? Ik verwacht namelijk dat dit de oplossing is.