Allereerst mijzelf even voorstellen; Emiel, nieuw op het forum en de laatste weken veel (mee)gelezen. Erg veel aan gehad bij het (trachten) beter inregelen van onze vloerverwarming. Ik moet nu echter toch hulp oproepen want ik kom er niet meer uit.
Sinds maart verhuisd naar woning. Bouwjaar woning 2003. Ketel en hre80 etc. is in 2017 geplaatst de rest lijkt iets ouder maar kan er maar weinig over vinden.
Er heeft eerst een groot water vat gestaan maar dat is door de vorige eigenaar ( of die daarvoor) verwijderd. Weet niet of dat voor warmwater was of verwarming.
Opstelling; 2017 Intergas hre 36/30 (45graden aanvoer en aan/uit geschakeld direct via hre80), therminon 11groeps verdeler voor vloerverwarming gang+badkamer (2 lussen > eigen round thermostaat in badkamer), keuken (2 lussen > eigen round thermostaat in keuken), woonkamer (7 lussen > eigen thermostaat in woonkamer), evohome aan wand in woonkamer met zones (woonkamer, keuken, gang+badkamer vloerverwarming & slaapkamer 1 en 2 via hr92), hre80 direct op ketel aan/uit geschakeld (dus geen r8810/bdr91. Heb ik wel), 12 mt4 via hre80, hr92 op 5 radiatoren (leidingen voor de verdeler afgetakt), bypass op aanvoer voor verdeler (na aftakking) en bypass op verdeler tussen aanvoer/afvoer. Zal ook een paar foto's plaatsen.
Mijn vragen gaan over de vloerverwarming;
1) net voor de verdeler zit een kraantje met 9 standen. Ik kan nergens op internet vinden welk type dit is en op welke stand deze moet. De monteur heeft er tijdens het laatste onderhoud aan gedraaid maar wist niet meer de origineel stand (beetje apart maar goed; ik vergeet ook weleens wat want ik weet het ook niet meer).
2) we hebben in de woonkamer (70m2) last van koude gedeeltes. Er liggen 7 lussen. Ik heb met een ir-meter getracht de lussen min of meer te lokaliseren. Dat lijkt te zijn gelukt. Wil nog met een warmte camera de lussen bekijken (gewoon omdat ik dat vooral ook interessant vind) maar ik heb moeite met het waterzijdig in regelen van de lussen. Er zijn vier lussen die op retour ongeveer op 75/80% van aanvoer temperatuur zitten. (Dat is normaal, toch?). Drie lussen zijn substantieel kouder en lijken ook overeen te komen met de koude oppervlakte in de woonkamer. Ik heb getracht de doorstroming met de pomp aan te passen (die wordt overigens geschakeld via de hre80) maar dat leek weinig effect te hebben. Ik heb de lussen die warm worden iets dicht gedraaid. Alles stond initieel gewoon vol op/maximaal (met inbus op aanvoer). De vloertemperatuur van de warme lussen ligt rond de 24,5/25. De vloertemperatuur van de koude lussen ligt rond de 20 graden. Dat lijkt niet voldoende als de kamer naar 20 graden moet verwarmen. Wat is nu verstandig om te doen om die drie lussen toch goed te laten opwarmen.
3) ik heb gelezen dat honeywell / hre80 niet goed omgaat met opentherm. Ik heb het geprobeerd en het leek goed te werken maar ik verdwaal een beetje: wat is nu het voordeel/nadeel van opentherm t.o.v. aan/uit in dit geval?
4) moet er nog een thermostaatkraan op de afvoer naar de cv ketel? (Cv ketel acteert momenteel op retour temperatuur van 23 graden. Afgelezen, niet zelf ingesteld).
5) de mt4's lijken ontzettend langzaam open te gaan. Dat kom ik ook op internet tegen. Klopt dit ook en/of heeft dit nog invloed op het systeem of de doorvoer?
Hebben jullie nog andere observaties, tips of aanbevelingen?
(ik weet dat er waarschijnlijk andere/betere systemen te krijgen zijn maar wil proberen het met het bestaande honeywell evohome systeem op te lossen. Zou toch gewoon moeten lukken zou je zeggen. Uitdagingen lijken (met mijn leken blik) niet aan evohome te liggen).

Sinds maart verhuisd naar woning. Bouwjaar woning 2003. Ketel en hre80 etc. is in 2017 geplaatst de rest lijkt iets ouder maar kan er maar weinig over vinden.
Er heeft eerst een groot water vat gestaan maar dat is door de vorige eigenaar ( of die daarvoor) verwijderd. Weet niet of dat voor warmwater was of verwarming.
Opstelling; 2017 Intergas hre 36/30 (45graden aanvoer en aan/uit geschakeld direct via hre80), therminon 11groeps verdeler voor vloerverwarming gang+badkamer (2 lussen > eigen round thermostaat in badkamer), keuken (2 lussen > eigen round thermostaat in keuken), woonkamer (7 lussen > eigen thermostaat in woonkamer), evohome aan wand in woonkamer met zones (woonkamer, keuken, gang+badkamer vloerverwarming & slaapkamer 1 en 2 via hr92), hre80 direct op ketel aan/uit geschakeld (dus geen r8810/bdr91. Heb ik wel), 12 mt4 via hre80, hr92 op 5 radiatoren (leidingen voor de verdeler afgetakt), bypass op aanvoer voor verdeler (na aftakking) en bypass op verdeler tussen aanvoer/afvoer. Zal ook een paar foto's plaatsen.
Mijn vragen gaan over de vloerverwarming;
1) net voor de verdeler zit een kraantje met 9 standen. Ik kan nergens op internet vinden welk type dit is en op welke stand deze moet. De monteur heeft er tijdens het laatste onderhoud aan gedraaid maar wist niet meer de origineel stand (beetje apart maar goed; ik vergeet ook weleens wat want ik weet het ook niet meer).
2) we hebben in de woonkamer (70m2) last van koude gedeeltes. Er liggen 7 lussen. Ik heb met een ir-meter getracht de lussen min of meer te lokaliseren. Dat lijkt te zijn gelukt. Wil nog met een warmte camera de lussen bekijken (gewoon omdat ik dat vooral ook interessant vind) maar ik heb moeite met het waterzijdig in regelen van de lussen. Er zijn vier lussen die op retour ongeveer op 75/80% van aanvoer temperatuur zitten. (Dat is normaal, toch?). Drie lussen zijn substantieel kouder en lijken ook overeen te komen met de koude oppervlakte in de woonkamer. Ik heb getracht de doorstroming met de pomp aan te passen (die wordt overigens geschakeld via de hre80) maar dat leek weinig effect te hebben. Ik heb de lussen die warm worden iets dicht gedraaid. Alles stond initieel gewoon vol op/maximaal (met inbus op aanvoer). De vloertemperatuur van de warme lussen ligt rond de 24,5/25. De vloertemperatuur van de koude lussen ligt rond de 20 graden. Dat lijkt niet voldoende als de kamer naar 20 graden moet verwarmen. Wat is nu verstandig om te doen om die drie lussen toch goed te laten opwarmen.
3) ik heb gelezen dat honeywell / hre80 niet goed omgaat met opentherm. Ik heb het geprobeerd en het leek goed te werken maar ik verdwaal een beetje: wat is nu het voordeel/nadeel van opentherm t.o.v. aan/uit in dit geval?
4) moet er nog een thermostaatkraan op de afvoer naar de cv ketel? (Cv ketel acteert momenteel op retour temperatuur van 23 graden. Afgelezen, niet zelf ingesteld).
5) de mt4's lijken ontzettend langzaam open te gaan. Dat kom ik ook op internet tegen. Klopt dit ook en/of heeft dit nog invloed op het systeem of de doorvoer?
Hebben jullie nog andere observaties, tips of aanbevelingen?
(ik weet dat er waarschijnlijk andere/betere systemen te krijgen zijn maar wil proberen het met het bestaande honeywell evohome systeem op te lossen. Zou toch gewoon moeten lukken zou je zeggen. Uitdagingen lijken (met mijn leken blik) niet aan evohome te liggen).