Verdeler / thermostaatkraan / waterzijdig in regelen vloerverwarming

EmielCapelle

  • #21
Mijn logica denkt overigens: Als ik de pomp direct op 220v aansluit (met maximaal beveiliging), dan blijft deze continu draaien neem ik aan. Dat is dan wel tegenstrijdig als de groepen stuk voor stuk (allemaal) dicht zitten. Mijn vertaling is dan dat 'ie dus met hoge weerstand zou pompen aangezien er geen doorstroming zit/is in de leidingen. Klopt dat?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #22
Als het water een hoge weerstand ondervindt stuurt de pomp automatisch terug in vermogen maar blijft draaien om een constant drukverschil te verzorgen. Dit kost bij moderne pompen rond de 5 Watt. Dat is beter voor de pomp dan periodiek uit

Een eventuele zoneklep stuur je met de hce80. Zodra één van de lussen warmtevraag heeft kan de klep open. Maar ik zou eerst proberen om de pomp continu te laten lopen. Mogelijk dat het probleem van de maximaalbeveiliging die ingrijpt dan al opgelost is.
 