Verdeelkast achter verdeelkast aardlek nodig?

Rob001

  • #1
De elektra komt het achterhuis binnen. Daar zitten een paar 230V groepen (aardlekautomaten). Er zit één 400V/25A groep die naar het woonhuis gaat. Daar zit een 2de verdeelkast met daarop weer een aantal 230V groepen (aardlekautomaten) en één 400V groep.

Mijn vraag:
Moet de 400V/25A groep bij de hoofdverdeelkast achter een aardlekschakelaar geplaatst worden? Ik denk zelf niet omdat de groepen van het woonhuis anders achter 2 aardlekschakelaars zouden zitten (de groepen van het woonhuis zitten zelf immers ook achter een aardlek)? Maar wat zegt de NEN?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee die hoeft niet achter een aardlek, is zelfs onwenselijk.
 

Rob001

  • #3
De installateur die de offerte heeft gemaakt heeft bij de HVK een selectieve aardlekschakelaar gepland daarachter zit dan een C25A groep die naar de OVK gaat. Bij de OVK dan nog eens aardlekautomaten per groep.

Kan die selectieve aardlekschakelaar in de HVK toch gewoon vervallen? Of is er een NEN regel die dit nodig maakt?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Die kan vervallen.

Let wel, dat je minimaal een 3x40A aansluiting moet hebben, met bijbehorend vastrecht. Dit ivm selectiviteit.
 