Rovado
- #1
Hallo,
Wij gaan van een 1x35A naar een 3x25A stroomverdeelkast met 9 groepen en één kookgroep met perilex aansluiting.
Belasting systeem gaat worden (naast de reeds aanwezige wcd's en verlichting):
wasmachine 3000w
vaatwasser 2200w
stomer 1900w
kooktoestel 7200w
oven 3650w
totaal: 17950w
Is het handig om een hoofdschakelaar van 63A te kiezen ipv. 40A gezien de totale belasting die 3x25A (75x230=17250w) kan zijn ?
En wanneer moet men kiezen voor een 3p+N ALS i.p.v 2p ALS?
Graag prof. advies over te gebruiken componenten in stroomverdeler.
Alvast bedankt voor de reactie!
Wij gaan van een 1x35A naar een 3x25A stroomverdeelkast met 9 groepen en één kookgroep met perilex aansluiting.
Belasting systeem gaat worden (naast de reeds aanwezige wcd's en verlichting):
wasmachine 3000w
vaatwasser 2200w
stomer 1900w
kooktoestel 7200w
oven 3650w
totaal: 17950w
Is het handig om een hoofdschakelaar van 63A te kiezen ipv. 40A gezien de totale belasting die 3x25A (75x230=17250w) kan zijn ?
En wanneer moet men kiezen voor een 3p+N ALS i.p.v 2p ALS?
Graag prof. advies over te gebruiken componenten in stroomverdeler.
Alvast bedankt voor de reactie!